Calcular un grupo electrógeno para un motor
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor de 50 cv
- Un motor de 37 kW dispara por magnético al arrancar, como puedo calcular el ajuste del interruptor. Seria válido ajustarlo a 6 por la Intensidad nominal.
1 respuesta
A qué se refiere la secuencia de arranque de un motor III?
A qué se refiere la secuencia de arranque de los motores trifásicos... Por otro lado, la simultaneidad de arranques de motores trifásicos.. ¿Y la influencia de arranque en la red eléctrica y de emergencia? Muy agradecido
1 respuesta
Arranque directo motor rotor bobinado
Me gustaría que me ayudasen. Tengo que comprobar un motor trifásico de rotor bobinado. En su sitio de trabajo habitual el motor está asociado a un armario con conjunto de resistencias las cuales realizan el arranque rotórico escalonado hasta llevar...
1 respuesta
Tengo un motor de 10 KW en Corriente Directa, para usarlo como generador en que línea conecto la salida de voltaje ?
Mi motor es de corriente directa 10 KW de 250 volts, tengo un proyecto de hacerlo generador. Las líneas de alimentación del motor son dos gruesas calibre 2 de la armadura y dos líneas calibre 6 del campo, al inducirle giro mecánico al motor, en cual...
1 respuesta
¿Es necesario tener 12 cables de salida del motor para hacer una conexión de doble estrella?
Es necesario tener 12 cables de salida del motor par hacer una conexión dedoble estrella triangulo para un motor de 30hp 220,380v que solo tiene 6 cable de salida lo necesito conectar a una red de380v
1 respuesta
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
¿Cuántos HP puedo instalar con un transformador trifásico de 25kva?
Tengo en casa un transformador que dice en su chapa que tiene una potencia nominal de 25 kVA entre otros datos. Quisiera instalar una maquina moledora de alimento y necesito saber hasta cuantos HP podría instalar con esta potencia en el...
1 respuesta
Generador eléctrico gasóleo para casa
Yo vivo en un urbanización y ocurre que dos o tres días al año nos quedamos sin luz porque toda la infraestructura eléctrica que nos da servicio esta a la intemperie y cuando hay frío o calor extremo a menudo nos quedamos sin suministro en casa. El...
10 respuestas
Potencia del generador eléctrico para bomba eléctrica
Quiero adquirir un generador eléctrico para uso casi exclusivo de boma eléctrica de un pozo de agua limpia ya que el actual, un Lister antiguo de gasoil, nos está dando problemas. Las características de la bomba eléctrica que está en el fondo del...