Vaso de expansión de caldera de gasoil
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera Cointra E20-IP y problema con la presión.
Tengo una caldera Cointra mod. E20-IP, y tengo el siguiente problema: La presión de la caldera ( que siempre la he tenido a 1Kgr.), se va subiendo poco a poco después de que la utilicemos bien en A.C.S. O en calefacción. La voy controlando para...
1 respuesta
Pérdida de presión caldera Roca rs 20/20
Después de purgar los radiadores, lógicamente indica 0 bar. Meto agua a la caldera hasta 1'5 bar y funciona un tiempo pero sigue perdiendo agua por la válvula de seguridad hasta que vuelve a 0 bar. ¿Tendré qué vaciar completamente el agua y volverla...
3 respuestas
Suelo radiante y vaso de expansión
Mi caldera de gasoil me pierde presión y cada pocos días tengo que meter agua en el circuito. Cuando todos los tramos del suelo radiante se abren el agua caliente llega a las entradas de los tubos pero los de retorno no salen caliente, es como si no...
1 respuesta
Caldera de gasoil. Aumento de presión en el circuito de calefacción
En frio la presión del agua de los radiadores la tengo a 1,2bar. Cuando la caldera funciona esta presión sube a 2,1bar. Una vez me pasó algo similar y era culpa de un mal purgado del circuito. Ahora he purgado por todos los sitios: el purgador de la...
1 respuesta
Falta de gas (nitrógeno) en caldera Roca Sara 24/24
Me han realizado la revisión de la caldera (ROCA mod. Sara 24/24) y el chico me comenta que le falta carga de nitrógeno y que si no la realizo se pueden estropear varias piezas. Yo no sabia que llevaban cargas de gas y no lo he escuchado nunca, por...
1 respuesta
Roca 20/20
La caldera se regula a 1.5 de presión en frio, pero cuando esta con la temperatura de servicio sube hasta 3.0 ¿Cómo lo arreglo?
4 respuestas
Mi caldera solo se sube de presión cuando pongo la calefacción
Tengo un problema con mi caldera Fagor contract mini, alguna vez le tengo que rellenar, porque está bajita de presión, pero lo que más me preocupa, es que cuando pongo la calefacción se me sube al máximo al rojo en cuanto me descuido, ¿En teoría no...
1 respuesta
THEMACLASSIC problemas
Caldera Themaclassic tira agua por la válvula de seguridad la he puesto nueva dos veces le he cambiado el vaso de expansión, tira agua en calefacción a los 2,4bares pero luego en frio con al agua sanitaria no tira nada
1 respuesta
La caldera se sobre carga de presión que puedo hacer
Tengo una caldera Junkers Eurostar ZWE-24-3MFAD el problema es el siguiente Sube la presión del barómetro hasta el final y comienza a salir agua por la válvula de seguridad. Esto sucede sin estar trabajando la calefacción cuando usamos el agua...
1 respuesta
Me salta la válvula de seguridad y no me para la caldera ferroli gn-unit 03 30
Me salta la válvula de seguridad y no me para la caldera ferroli gas- oiol gn-unit 03 30 la única opción que puedo hacer es contrarectarlo bajando el termostato de la temperatura que hay en la caldera lo pongo a 60º y bajo el nivel de agua es...
1 respuesta