65 v. Entre N y tierra avería los electrodomes.?
Preguntas y respuestas relacionadas
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
Instalación bifásica en vivienda, ¿Qué hacer si en contrato pone monofásica?
He comprado una casa y la instalación eléctrica, veo que en los cables que salen del contador, cada uno tiene 110V En el contrato, pone que es monofásica. En casa de mis padres también es así y todo funciona correctamente y aire acondicionado...
3 respuestas
Soy de uruguay. ¿Puede ser que el valor registrado entre face y tierra y entre neutro y tierra me den lo mismo? 140v aprox
Quiero saber si tengo tierra en mu casa y los valores no coinciden con lo que e leído.
1 respuesta
¿Como puedo reparrar el toma corriente ?
Problema con el toma corriente hizo corte y no tiene corriente lo mire por dentro y un cable esta dañado creo que es la tierra
3 respuestas
Pero juntar neutro y tierra es permitido
Nosotros lo hacemos esto se puede hacer, u por otra parte como economizo consumó en el medidor
3 respuestas
Neutro enciende el buscapolos
El buscapolos enciende la luz a tocar la linea de neutro, aunque con menor intensidad que al tocar la fase. Es una instalación monofásica de 220 v con lina de tierra de protección y tierra de servicio para el neutro. He revisado todo y no encuentro...
1 respuesta
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...
2 respuestas
¿Rayos por el Neutro?
¿Cómo haría la descarga eléctrica de un rayo, para viajar por el neutro y perjudicar una instalación eléctrica?
1 respuesta
Tengo un problema de derivación a tierra. Tengo 220 entre negro y cables de tierra en punta en el cuadro
Entre tierra y negro tengo 220v en los enchufes. Para acotarlo he desconectado todas las tierras en el cuadro y sigo teniendo 220 entre cada uno de los 7 cables que llegan al cuadro y el negro. ¿Alguien me puede ayudar a solucionarlo?
2 respuestas
Tensión en PTO. Luz
He comprado una casa nueva (grado electrificación media, REBT antiguo) y haciendo pruebas me he encontrado con que en el pto de luz de la cocina (tiene dos interruptores conmutados) cuando enciendo cualquiera de ellos tengo mis correspondientes 230 V...