Perdida de voltaje en acometida
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué tm general le pongo en la instalación?
Me dieron un trabajo para instalar un esterilizador que dice por su placa 12kW (380V/50Hz/12kW), pero trae una tm integrado con una diferencial de 30mA pero dice por el C60 por su tm, ¿Eso sería su In o es algún tipo de numero de serie del modelo? La...
2 respuestas
Medir tension trifasica
En un armario que le llega tensión trifásica a 380, tenemos el seccionador, a continuación los fusibles de protección y de ahí a los receptores (alimentación de otras máquinas, etc). Quitando los fusibles y con el seccionador apagado, mido tensión a...
1 respuesta
Revisión de contador
Vivo en un piso de alquiler en Barcelona, y tengo una duda, se que el contador lleva instalado al menos 11 años, ¿La compañía, en este caso Endesa, está obligada a revisar el contador cada cierto tiempo? Si es así, ¿Cada cuánto tiempo?
1 respuesta
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Cuantos voltios hay entre tierra y neutro
Cuantos voltios son los que registra un polímetro en una instalación que funcione correctamente entre tierra y neutro y tierra y fase y que mediciones nos darían el indicio de una avería
2 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Cable trifásico con 1 fase de menos sección
Me gustaría saber si se puede hacer un cable trifásico con 3 fases de 25mm2 de sección y sin neutro ni tierra pero resulta que una de las fases se ha dañado y quería saber si en vez de cambiar el cable entero podría cambiar solo ese cable de la fase...
1 respuesta
Cómo cambiar la tensión en la instalación de hogar?
Resulta de que tengo avería en inverter splizt y es debido a que la instalación de mi casa tiene la tensión en fase de tierra a 125 y la fase neutro a 125, cuando para evitar averías en el splizt necesito fase tierra 220 y fase neutro 0, ¿Qué sucede...
5 respuestas
Problemas con instalación eléctrica
En un conjunto de seis viviendas unifamiliares adosadas poseo dos viviendas contiguas . La acometida eléctrica de estas seis viviendas es una linea trifásica con neutro a cada vivienda se deriva una fase y el neutro es decir por ejemplo a una casa...