Dispositivos eléctricos
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué valor de corriente puede alcanzar un cortocircuito en una línea?
El poder de corte de la llave térmica de casa puede indicar 4500 A o 6000 A. Pero si se produjera un cortocircuito en la línea de la heladera o nevera o en la línea de la lavadora o de un a lámpara, ¿A qué vaalr llegaría la icc?, supongo que ese...
2 respuestas
¿Alguien a puesto una llave de emergencia al disyuntor en caso de que falle?
Tengo una duda he visto en varios lugares que al disyuntor diferencial le ponen una térmica de emergencia por caso de avería del disyuntor. ¿Ahora lo que no entiendo es porque cuando se levanta esa térmica hace saltar al disyuntor? Si bien entiendo...
1 respuesta
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Reles con termistencias
Quiero representar en el esquema de fuerza una protección para un motor trifásico de un relé con termistencias para controlar la temperatura de elos devanados bien mi problema es que no es muy bien como hacerlo ¿Pongo un interruptor pia y conecto las...
1 respuesta
¿Cambiar interruptores por relojes en cuadro eléctrico
Como a todos los que teníamos tarifa nocturna por disponer de calefacción eléctrica con acumuladores, nos han "jorobado" con el nuevo sistema. Yo tengo seis (6) acumuladores protegidos con otros seis (6) interruptores de 16A en el cuadro eléctrico....
1 respuesta
Instalacion compresor monofasico
Necesito instalar un compresor para uso dental, siendo las características de su motor las siguientes: 3.5HP, monofásico, 220 voltios CA Solicito me puedas ayudar con las siguientes interrogantes para la debida instalación: 1. Si requiero usar un...
1 respuesta
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Protección de una vivienda
En una vivienda común de barrio se instala en el tablero dentro de la vivienad el disyuntor diferencial de 30mmAmp y la térmica, por lo general de 20Amp. Es necesario ademas instalar la jabalina, de ser así cual es el motivo. Cual es la función del...
1 respuesta
Hidroneumática de 1.5 hp en 120 voltios colocarle contactor con térmico y flotador para cisterna. Diagrama de conexión.
Descripción como puedo hacer esta instalación ya que la tengo solo con presostato y flotador y necesito proteger el presostato ya que este motor alcanza 20 amperes.
2 respuestas
La plancha consume 2550 w y el enchufe es de 10 A. ¿Por qué sigue funcionando?
¿Por qué sigue funcionando una plancha de 2550 w que está enchufada a una base de 10 A?