Tengo que instalar 6 reflectores de 1000w c/u.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Cable para alarma de casa
Voy a instalar una alarma en casa va a constar de 6 detectores cableados sirena exterior e interior y teclado, todos cableados, el caso es que no se que cable debo utilizar, dispongo de cable utp de red, unos cien metros, ¿Este cable sirve para hacer...
2 respuestas
Material necesario para alumbrado exterior
Quiero poner en la parte detrás de mi casa, unos 500 m2 en forma cuadrada 4 focos de 150 w cada uno, uno en cada vértice del cuadrado que forma. El terreno está en tierra, y tengo un macarrón libre que viene desde el cuadro de la casa. Tengo varias...
2 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Diámetro de cable por distancia
Tengo que hacer un tendido de cable de casi 2000 metros de largo para una estancia y no se que diámetro de cable poner, y tengo un grupo electrógeno que me da hasta 13kw.
3 respuestas
¿Calculo de instalacion electrica trifasica?
Les comento, me han instalado una cabina de pintura y toca hacer la instalación eléctrica, siendo trifásica, para poder alimentarla pero no consigo, ni consiguen, aclararme las características que debe tener la instalación según normativa ya que...
2 respuestas
Como reparar Cables eléctricos cortados
Recientemente he adquirido un inmueble que por desgracia ha estado habitado por ocupas, los cuales antes de desalojar la propiedad se han dedicado a cortar los cables eléctricos, incluido la acometida principal. Mi pregunta es la siguiente: - ¿Cómo...
3 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...