Concepto de carga lineal y no lineal
Quisiera confirmar el concepto de carga lineal, según lo que he leído las cargas lineales son aquellas que extraen de la fuente una corriente que también es senoidal cuando se conecta a una fuente senoidal, por ejemplo un circuito que tenga una R un...
1 respuesta
¿Se puede eliminar energía reactiva?
Es posible ponienedo una ahorrador de electricidad trifásico, ¿Eliminar totalmente la energía reactiva? Me mostraron unas facturas de electricidad antes de poner el aparato y después y comprobé que la reactiva estaba en 0. Me dicen que siempre es...
1 respuesta
Como elegir un grupo electrógenos
Si tuviese que elegir un grupo electrógeno o generador cual sería el método ya sabiendo la carga que voy a tener en mi instalación como elegir porque todo vienen en kva y se complica m podrían ayudar
3 respuestas
¿Cómo puedo dar con la falla del ventilador?
¿Cómo puedo dar con la falla de un ventilador? Hola me dieron un ventilador de pie que no funciona, le medí la R y marca un valor pero desaparece... Al poco rato vuelve a aparecer y desaparece de nuevo ... Evidenciando aparentemente que hay una falla...
2 respuestas
Generador eléctrico
Otra vez acudo a tus conocimientos. Finalmente he optado por instalar un generador eléctrico en la casa rústica de la que te hablé. La casa tiene 105 metros cuadrados y me gustaría saber cuál sería el número de KW necesarios, si debe ser diesel o...
1 respuesta
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
Capacidad de corriente de un estabilizador
¿Quería saber como calculo la corriente máxima aire soporta o admite un estabilizador de tensión?
2 respuestas
¿El rendimiento de un motor eléctrico trifásico de 50 hp que consume 75 A es superior al 80%?
Es una pregunta de física de la cual no tengo ni idea ya que no se nada de motores...
1 respuesta
¿Qué batería de condensadores necesito para mi bar?
Estoy estudiando la posibilidad de que me instalen una batería de condensadores para eliminar la energía reactiva de mi cafetería, pues los consumos los esta facturando muy elevados la compañía iberdrola mi pregunta es saber como debo calcular que...