Para instalar equipo de RX 440v trifas de potencia d alimentación mínima 50 kva.hay 220v trifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Resulta más costoso usar un transformador 220/110 para hacer funcionar equipos de cocina 110 v?
T Hola soy Chef y no entiendo de electricidad así que necesito orientación técnica para tomar decisiones. Tengo 4 equipos de cocina en Venezuela que quisiera traer al Uruguay para ejercer mi profesión, allá funcionan a 110 v y me informan en Uruguay...
1 respuesta
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
¿Cómo hago para calcular un banco de capacitores para un trafo de 630 o 500 KVA?
Se hicieron los cálculos y se escogió un trafo de 630KVA, ahora necesito saber que banco de capacitores necesito.
1 respuesta
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Conectar una lámpara de 120v en una toma de 220v.
Tengo una lámpara de mesa que funciona de origen con 120v 60hz AC (la traje de america del sur) ahora estoy en Francia en donde la corriente es de 220v. ¿Quisiera saber si la puedo conectar directamente o se necesita de un transformador? ¿Cómo puedo...
5 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...