Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Ten una poten contrat de 15 kW trifás para pizzeria cual la Amp del Iga y de diferencial? ¿Por mi cuenta es 25 A ig y id40?
¿Cómo hago esta instalación? ¿Y qué pongo a parte en el su cuadro trif y mono de la cocina de la pizzería?
2 respuestas
Cuadro de Mando y Protección
Antes de preguntar he leído bastante pero aun y así me gustaría que alguien me aclarara un par de cosas, gracias: Estoy cambiando el cuadro de mando y protección de mi piso, tengo una potencia contratada de 4.400kw y un ICP de 20A ahora creo según...
1 respuesta
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
Salta diferencial al subir térmico
Tengo una instalación con varios térmicos y diferenciales. De uno de los diferenciales cuelgan 4 térmicos con diferentes circuitos. Este diferencial me salta al subir uno de los térmicos. Pero solo durante la subida de la palanca, luego todo parece...
2 respuestas
Diferencial rearmable tele rec basic general electric no funciona
Después de irse bastantes veces la luz y funcionar correctamente, empezó hacer un ruido, cada vez que rearmaba. Hasta que llego un momento que dejo de hacer ruido y de funcionar.
2 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Es seguro poner un diferencial de 300mA en vivienda?
En una instalación nueva me salta el diferencial en cuanto huele una tormenta a kilómetros de distancia. Sólo me pasa a mí entre los vecinos, y es un problema por el congelador. El instalador me dice que si me lo cambia por otro de 30 puede pasarme...
8 respuestas
Salta diferencial después de 15-20 minutos encendido el horno de cocción
Cuando enciendo el horno de cocción de más de 2 años de antigüedad y de uso sin problemas, al cabo de 15-20 minutos de encendido salta el diferencial del cuadro eléctrico, he probado en bajar la temperatura del horno a 50-60 grados y con todos los...
3 respuestas
Salto aleatorio del interruptor diferencial
Mi problemas es que de una forma aleatoria 1 o 2 o 3 veces al mes salta el difererencial. Me han dicho que es debido a una derivación. Si la derivación es permanente, debería saltar siempre el diferencial, si la derivación esta en un aparato como...
1 respuesta
Sección conductor protección en instalación eléctrica e IGA