Problemas con termo Junkers
Preguntas y respuestas relacionadas
Avería calentador Vaillant MAG 125/71 ATZ
Se trata de un calentador a gas butano Vaillant MAG 125/71 ATZ . El problema es el siguiente: Una vez acciono el conmutador de control de gas, actúa el encendedor piezo y enciende la llama del piloto. A continuación coloco el conmutador del gas en...
1 respuesta
Error 5p1 caldera ariston premium evo
Tengo una caldera ariston modelo premium evo, el problema que tengo es que no enciende, veo como la caldera intenta el encendido con una pequeña explosión dentro, pero da fallo encendido 1, lo intenta de nuevo da fallo encendido 2 lo intenta otra vez...
2 respuestas
¿Es muy peligrosa esta avería en calentador?
Tengo un calentador Junkers modelo WR-275-1 KV1 B31 S2800 FD467 V, tiene unos 13 años y es de los que enciende automaticamente al abrir el grifo de agua, mediante dos pilas de 1.5 V. Y un módulo de encendido consistente en cierre y apergura de...
1 respuesta
Calentador De agua calienta durante 5 min, luego ya no tanto. Que pasa?
Hace dos dias instale un calentador de agua de butano 11 litros de la marca Bosch. Se encendía pero al rato se apagaba. Tras consultar esta pagina web decidí colocar el calentador en una posición más bajo para poder alargar el tubo de salida de gases...
1 respuesta
Mi caldera junker al abrir el grifo enciende y calienta bien, pero cuando cierro el grifo la llama siga encendida y no se apaga
Mi caldera al abrir el grifo enciende y calienta bien, pero cuando cierro el grifo la llama siga encendida y no se apaga asta que cuece el agua en el serpentín a 95 grados pienso que se apaga ya por seguridad al coger esa temperatura. Alguna solución
1 respuesta
Junkers powercontrol f no enciende habiendo caudal, chispa y llama
He cambiado el calentador de ubicación y ahora esta en el exterior. Ha estado funcionando bien 3 semanas. Ha llovido mucho estos días y también le ha dado mucho el sol y no estaba bien tapado. El problema es que esta como muerto. Cuando lo desenchufo...
1 respuesta
Calentador cointra electrónico no salta quemadores
Tengo un calentador cointra 11L electrónico con bobina (sin pilas), que al abrir el agua, salta el tren de chispas, incluso enciende llama piloto pero no saltan los quemadores. Seguidamente, la llama piloto va perdiendo potencia hasta que se apaga y...
1 respuesta
Caldera Junker Eurosmart se apaga la llama
Enciendo el Agua caliente, salta la chispa, saltan el gas y se apaga. Es como si algo lo apagara. Al abrir la caldera he visto restos de combustión en los quemadores y lo he limpiado pero sigue igual
1 respuesta
Calentafor de butano se apaga al cerrar el grifo
Tenemos un calentador de gas butano que le cuesta encender, a veces ni enciende pero cuando lo hace de apaga al cerrar el grifo y a veces unos segundos después se apaga de repente. El tecnico ha venido dos veces y dice que todo esta bien. ¿Qué...
2 respuestas
Calentador Junkers WT 14 AM1, se apaga y enciende constantemente, en ocasiones se bloquea.
Mi nombre es Gonzalo. El Calentador solo tiene tres años. La cuestión es que ya me di cuenta hace unos meses que si le ponía la temperatura agua muy alta se apagaba y encendía el piloto rojo de rearme. Se rearmaba sin problemas. Ahora lo que ocurre...
1 respuesta
Caldera cointra 20I de más de 20 años
Cuando abrimos el grifo salta la chispa y se enciende acs pero al momento se apaga la llaLma y al minuto vuelve aencenderse y así dos tres veces y luego ya se queda encendido todo el tiempo que tenemos el grifo abierto. La calefacionfunciona correcta...
2 respuestas
Termo se apaga al ducharme
Tengo gas natural y un calentador junker hidro power, mi problema es que cuándo me ducho si lo tengo en posición de baño todo perfecto, pero cuándo cambio a ducha la llama se apaga y no se enciende . Si vuelvo a bajar a posición de baño vuelve a...
1 respuesta
Problema con calentador gas ciudad cointra e 10
He comprado un calentador nuevo Cointra de 10 litros de gas ciudad, el modelo más sencillo. Cuando enciendo el agua caliente desde el grifo monomando, los quemadores saltan correctamente y hacen buena llama. El problema viene cuando le doy paso al...
1 respuesta
Junkers Minimaxx encendido por bateria
Tengo un problema con este calentador, al abrir el grifo prende perfecto, pero si cierro el grifo y lo abro al poco tiempo(20 o 30 segundos)pega una explosión, como si la electroválvula siguiera dejando pasar el gas más tiempo después de cerrado el...
1 respuesta
Calentador Junkers se enciende al abrir grifo pero el agua sale templada cuál es la causa
El calentador al abrir el grifo salta las llamas pero el agua sale caliente al principio y luego templada más bien fría de que puede ser
1 respuesta
Calentador junkers no enciende la llama piloto
Haber si me podéis ayudar en el problema que tengo con mi termo junkers modelo w250k, resulta que mantengo pulsado el botón y escucho que sale bastante gas pero no enciende la llama piloto, después de varios intentos pega una pequeña explosión pero...
1 respuesta
Calentador automático Junkers no calienta suficiente
Tengo un calentador Junkers de los que la llama se enciende por una pila de manera automática. Ahora que empieza el frío compruebo que el agua no sale suficientemente caliente a pesar de que he reducido el caudal y aumentado la llama, y que tengo la...
1 respuesta
Avería "EA" calentador Junkers.
Me sale dicho código de error en un calentador "Junkers miniMAXX wrd". En el manual se indica que puede ser la alimentación de gas, parece fácil de comprobar; o el sistema de ionización (electrodo y electroválvulas), ¿Cómo puedo comprobar estas partes?
1 respuesta