Perdida de presión en caldera de gasoil FER GGN TKN N (ACS + Calefacción): Baja hasta 0 en 2-3 días.
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera Tifell eurofex sólo calefacción
La presión sube y baja hasta cero cada minuto. La presión del vaso de expansión está ajustada a 1,5 bar. Y la del agua igual, a 1,5 bar. Cada minuto, aproximadamente, la presión comienza a bajar hasta que llega a cero y la caldera se para. Pasados...
1 respuesta
Perdida de presión caldera mural Roca R 20/20
Tengo el siguiente problema: Tengo una caldera mural Roca R-20/20 y ACS. Sucede que se rompió la bomba circuladora y la reeemplaze por otra nueva que compre en junio en Barcelona (dado que me encontraba de viaje por España, aclaro esto porque en...
1 respuesta
Perdida de agua en caldera
Ya había preguntado sobre la pérdida de agua en una caldera Domusa modelo Sirena dúo mix FD, el caso es que me cambiaron el vaso de expansión y desde entonces la caldera se baja a 0,5, yo la lleno de agua, funciona bien pero se vuelve a bajar a 0,5....
1 respuesta
Subida de presión a 3bares Caldera lata GTA 30
Tengo un problema con la caldera Roca Laia GTA 30 con acumulador de agua de 150L Después de haber cambiado el vaso de expansión de 18L y la válvula de seguridad, continua subiendo la presión a 3 bares. Como nota diré; Que todo el invierno he estado...
3 respuestas
Problema de presión en caldera mixta ROCA
Tengo un problema en mi caldera mixta ROCA MGM-16A. Resulta que poco a poco va perdiendo presión, y el circuito no tiene ninguna fuga. Además, mientras que en frío el manómetro marca 1 bar, cuando alcanza los 80 grados la presión sube hasta los 3,5...
2 respuestas
Mi ferrroli silent unit 30.pierde la presion en mas o menos una semana desde que la relleno,poniendola al 2 mas o menos
Compre una caldera silent 30 unit de ferroli, calienta bien pero cada poco tiempo pierde la presión de agua y le tengo que meter más hasta dejarla en 1,2 más o menos He comprobado todas las juntas, he cambiado el purgador, el vaso de expansión, los...
1 respuesta
Caldera gasoil pierde agua ACV Delta
Tengo una caldera de gasoil ACV DELTA F 25 HR (1992) con calderín de agua sanitaria integrado y desde hace 2 meses la válvula de seguridad del vaso de expansión pierde llenando cada 4 días un cubo de agua(3 o 4 litros) que he de ir vaciando. La...
2 respuestas
¿Cuál puede ser la causa de la perdida de presión en una caldera con suelo radiante? No se ven fugas y se ha rellenado el vaso
Tengo una caldera Biasi para suelo radiante. Cada día, en frío, veía que iba perdiendo un poco de presión y cada 8 - 10 días tenía que cargar agua. El técnico dijo que tenía que rellenar el vaso de expansión y así lo hizo. Estuvo bien unas dos...
2 respuestas
Sin agua poco a poco en la caldera gasoil
Como veo que sabes de este tema, quisiera saber por que puede ser que llene de agua lo que es la instalación entre 1 a 1,5 y con el tiempo se baja menos de 1 y tengo que volver a llenar. Antes se escapaba por la válvula de seguridad pero descubrí que...
1 respuesta
Vaso de Expansión. A los que saben, como descubrir que el vaso de expansión de una caldera Ocean está pinchado?
Si alguien me explica como detectar que esta roto el vaso de expansión de una Ocean, muy agradecido. Tengo la impresión, pues al inflarlo sopla agua...
2 respuestas