Preguntas y respuestas relacionadas
Como puedo calcular el voltaje que genera un relay cuando este se desenergisa
Cuando aplicamos voltaje a las terminales de la bobina del relay se energiza y se cierran unos contactos, pero cuando quitamos la energía hay una corriente de reversa entonces se puede colocar un diodo en forma inversa en paralelo a la bobina para...
2 respuestas
Tengo un jacuzzi y no arranca, apretó el botón de arranque se siente que el Switch abre y cierra pero nada.
Venia funcionando bien de pronto apretó el botón de arranque y se queda abajo trabado nada, tuve que romper para llegar a los mecanismo ya que no tenia acceso, saque el botón Lo limpie y lubrique y anduvo pero el sistema no arranca, desde el botón de...
1 respuesta
Me gustaría que me explicaras el concepto de interruptores magnetotérmicos
Para proteger las lineas se utilizan interruptores mangnetotermico, cuanto estos son regulables o graduados por separado esto es térmica y magnética, me gustaría que me explicara estos concepto y si están relacionados ente si por ejem. Si esta...
1 respuesta
Laminas de rotor lavadora quemadas
En primer lugar gracias por la ayuda que sé seguro que me vais a prestar. Resumen: he "láminas" del rotor de la lavadora quemadas (ver fotos) Explicación: Mi lavadora hace unos días empezó a oler a quemado y, rápidamente, la desenchufé.Funcionaba,...
2 respuestas
Seat panda que no arranca
Expertos/as, necesito ayuda, tengo un panda marbella que no quiere arrancar, no es problema de batería, pero no hace ruido de arranque. Lleva así dos días, y quería consejo antes de llamar a la grúa. Gracias. Es urgente.
1 respuesta
¿Es posible verificar un cortocircuito a partir de dos cables pelados?
La iluminación de mi casa no hace más que saltar, evidentemente si bajo el magnetotérmico de iluminación todo perfecto, desmantelé una lámpara que me dio problemas en el pasado y parecía que todo iba bien pero después de un rato vuelve a saltar,...
2 respuestas
Motor 220/380/440v 40 hp 12 terminales red 380 v
Carloshutter me quede pensando en el arranque Y-YY. A ver si esta bien lo que estoy pensando(después de lo que me explicaste :): Primero pongo el motor en estrella completa es decir el motor debe quedar con las bobinas así FAse R: 1 Fase S:2 Fase T:...
1 respuesta
Limpieza de motor de ventilador
Que tal amigo saludos quisiera preguntarte lo siguiente si limpio el motor del ventilador con gasolina en sus devanados tardaría mucho en secar ahh quería preguntarte si con la limpieza que le de al motor es para que de más campo magnético el motor...
1 respuesta
Alimentación Bobina de un contactor
Es mi primera aparición por aquí y de primeras quería saludar a todos y dar las gracias por las ayudas que muchas veces da estos foros con tan solo leer un poco . Mi pregunta que tengo es sobre una pequeña discusión que tuve con un postventa técnico...
1 respuesta
Circuitos RC y RL y circuito III Y- triangulo
Como están. Debo hacer mediciones de corriente, caída de tensión, coseno Phi ; potencias reactivas y activas. Serian 2 circuitos, el primero es así: Tengo que hacer un circuito RC Y RL, necesito saber que puedo usar como resistencia y de cuantos...