Tengo problema con mi planta Eléctrica
Preguntas y respuestas relacionadas
No tengo valor de medición de tierra
Tengo una pinza fluke para mediciones de tierra, pero cuando la pongo como indica el manual no me reporta ningún valor
1 respuesta
Fuente conmutada para taladro 9.6v
Tengo un taladro de B&D cd961 de 9.6 v que al gastarse la batería (8 pilas de 1.2 v y 1200 mha en serie), le coloque una fuente de 12 v y 1 ampere. Funciona pero sin fuerza por lo que calculo me faltaran amperes en la fuente. Mi pregunta es como...
1 respuesta
Análisis de circuitos
Mi consulta gira en torno a saber a que se debe a que a la hora de analizar in circuito eléctrico (ej medimos intensidad y corriente en distintos ramales del circuito) Y el calculo teórico de esas magnitudes no coincida exactamente con los valores...
4 respuestas
¿Cómo cargar correctamente baterías de carro con mi mini turbina?
Estoy iniciando un proyecto con una mini turbina movida por agua, ya tengo el generador y el inversor, pero tengo una duda, el generador puede generar desde 1 voltio hasta 170 voltios y Yo deseo que ese generador cargue un banco de dos baterías que a...
2 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Tengo una corriente Fundamental de 1575A y un %In de 23,45% de 5° armónico. ¿Cuál es su valor en A?
Realice una Medición en un trasformador de 2000kVA con un analizador de redes AR5L by Circutor pero cuando miro la gráfica de armónicos, abservo que predomina la presencia de 5° y 7° armónico y su THDI es de 31% y THDV 21%. Dada la presencia de los...
1 respuesta
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Abrir Cerradura Eléctrica (Gatillo eléctrico 12V) con Dinamo
He realizado un pequeño montaje para un proyecto, en el cual tengo que abrir una cerradura elétrica (de las de las puertas normales, de gatillo eléctrico) con un generador manual a manivela, basado en un dinamo (exactamente este), y me encuentro con...
3 respuestas
Tensión en el neutro
Quería saber si alguien puede explicarme lo siguiente: tenia que conectar un cable a la caja monoblock de la vereda donde están los fusibles que coloca edenor o edesur, para obtener 220v. En el otro extremo del cable. Conecte el vivo, luego antes de...
1 respuesta
Generador portátil ya no acelera y bajo el voltaje!
¿Estoy con la duda de mi generador portátil PowerStroke 3500 de repente el motor se desacelero y por consiguiente bajo el voltaje hasta 70 u 80 sera que el motor perdió compresión? Ya no puedo acelerarlo más... Ya limpie todo carburador, cambie...
1 respuesta