¿Una vivienda con 15mil le o 20mil kW puede tener inconvenientes?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Ten una poten contrat de 15 kW trifás para pizzeria cual la Amp del Iga y de diferencial? ¿Por mi cuenta es 25 A ig y id40?
¿Cómo hago esta instalación? ¿Y qué pongo a parte en el su cuadro trif y mono de la cocina de la pizzería?
2 respuestas
Transformador de 800 kva para nave industrial
Estamos actualmente con un proyecto de nave industrial en la cual se va a necesitar muchísima potencia eléctrica, estamos ahora mismo sacando los cálculos exactos para ver si instalamos un transformador de 800 kva o de 1000 kva. Mis preguntas son las...
3 respuestas
Que sección de cable para sustituir acometida individual
Actualmente tengo cortes de luz rápidos, se va la luz unos segundos y vuelve, ¿La acometida es de los años 80 y la veo de muy poco diámetro a ojo diría de 4mm o 6mm. Potencia tengo contrato 5,7kw Y el cuadro esta a 50cm del contador Que sección de...
2 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
¿Cómo calculo relé térmico y contactor?
Tengo bomba sumergible trifasica 380v de 5.5 kw, 7.5 hp, 50 hz. Y no tengo la placa de datos de la misma. Está en funcionamiento, 82 mts bajo tierra, pero no sé si las proteciones( relevo y contactor) son los correctos. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
¿Puedo subtituir el diferencial tetrapolar, por uno bipolar?
Tengo un contador trifásico, un ICP tripolar que llegan 3 fases, un diferencial tetrapolar, que solo se utilizan 3 polos entrada i 3 de salida. Tengo que substituir el diferencial por uno nuevo, no funciona coreectamente, mi pregunta es: Puedo...
1 respuesta
Cómo saber si mi casa tiene instalada corriente trifásica o monofásica
Quiero cambiar la potencia contratada en endesa y el formulario web para cambiarlo pide que marques: corriente trifásica si/no. Yo miro el boletín, no pone nada de eso y no se cómo averiguar si mi casa tiene corriente trifásica o no. Solo el contrato...
1 respuesta
Porqué se me estropean los electrodomésticos
Llevo días de seccción en sección intentando averiguar si hay argumentos razonables entre que se me hayan estropeado 7 aparatos eléctricos en 4 meses y la corriente eléctrica que llega a casa. Comprobando con el tester toda la casa descarté alguna...
2 respuestas
Se puede utilizar 3xAutomáticos unipolar para un circuito trifásico de un horno en casa
LoIngeniería.NET × Foros de SóloIngeniería 13 años online como la comunidad ingenieril (no sólo)industrial de referencia en España y en español ForosInstalaciones eléctricasDistribución de potencia y maniobraTrifásica con protección unipolar Buscar 1...
3 respuestas
Generador de corriente alterna. El neutro.
Si el Generador de Corriente Alterna de una Central Eléctrica produjese la corriente solo en MONOFÁSICA, en lugar de Trifásica, ¿Se convertiría entonces el cable NEUTRO también en Fase, puesto que la corriente va hacia adelante (cuando pasa cerca el...