¿Qué tm general le pongo en la instalación?
Me dieron un trabajo para instalar un esterilizador que dice por su placa 12kW (380V/50Hz/12kW), pero trae una tm integrado con una diferencial de 30mA pero dice por el C60 por su tm, ¿Eso sería su In o es algún tipo de numero de serie del modelo? La...
2 respuestas
Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Tengo un relé térmico de 220 v de regulación de 16 a 24 amp. Le hice mantenimiento ya que tiene algunos meses de trabajo pero me indicaron que se le metió agua y efectivamente te sus contactos estaban un poco oxidados al final todo quedo bien le hice...
3 respuestas
Transistor NPN, para sustituirlo tiene que ser todas las identificaciones idénticas.
Tengo un Transistor NPN, para sustituirlo tiene que ser todas las identificaciones del transistor iguales, ¿O puedo poner otro NPN sin más?, es de una fuente de poder
2 respuestas
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
Fallas en el circuito integrado
Tengo una pequeña duda si la alimentación de la compuerta lógica es de 5 v y la salida debería de ser 1 es decir 5 v ( depende de la compuerta ) y el voltaje es inferior a 0.8 v lo marcaría la punta lógica es decir es bajo digo q esta mala y la...
1 respuesta
Motor de arranque de volvo aqad 41
La embarcación de mi hermano tiene un motor volvo aqad 41 200 cv . El motor de arranque se no funcionaba hace tiempo y lo desmonté . Parece ser que los carbones no actuaban bien. Limpié los carbones y el colector y lo volví a mintar de nuevo y...
1 respuesta
Ventilador placa induccion no para
Por el sonido que emite mi placa de induccion, creo que es el ventilador, no se para incluso apagando la placa. Tengo que bajar el automático en el cuadro de la misma para que no esté funcionando todo el tiempo sin parar.. Y al volver a encenderla al...
2 respuestas
Lavavajillas Indesit dfg 251 no para de desaguar , lo apago se enciende solo y sigue desaguando y no carga agua
El lavavajillas empezó a fallar con luz de inicio y fin y había que dar a iniciar el lavado 3/4 veces para que empezara a lavar, ya nada, solo la bomba desagüe actuando y no para incluso apagándolo, se enciende solo y sigue desaguando, he cambiado...
1 respuesta
En una caravana,tengo 6 cables , como puedo saber cuáles son de 12 v de continua y cuáles son de 220 de alterna con un tester?
Duda de corriente continua y alterna, tengo una caravana y en el armario hay 6 cables juntos y sé que 2 de ellos son de 12v de continúa (transformador 220 a 12v) y los otros 4 son de alterna
1 respuesta
Averia RS20/20F
No Enciende, no hay tren de chispas, no entra el relé que alimenta el transformador de encendido, cuando intenta arrancar y abren las electroválvulas de gas si puenteamos relé tenemos chispa y la caldera funciona.