¿Cómo puedo encontrar el fallo? Salta el diferencial sin tensión
Preguntas y respuestas relacionadas
Al encender el horno eléctrico,salta la general
Cuando enciendo el horno Salta inmediatamente la general hemos sacado el horno y mirado los cables y no se ve nada llamativo, el horno es marca Edesa, ¿Qué puede ser? Jamás había pasado
4 respuestas
Consulta sobre calentamiento de magnetotérmico
Del foro, quería hacer una consulta respecto a magnetotérmicos. En un cuadro hay un magnetotérmico principal (IGA), tetrapolar de 25 A., que protege la instalación del cuadro que suministra energía a dos motores de piscina, las luces de la piscina, y...
4 respuestas
Hola tengo un problema con el térmico de las llaves de luces salta
Tengo un problema con el térmico de llaves de luces cuando subo este salta el principal se queda la casa sin luz si no subo este térmico y todos los de mas va todo menos las luces de la casa que puede ser el problemas gracias de antemano un suludo
1 respuesta
Puede saltar el diferencial por exceso de carga y no saltar magnetotermico?
En un cuadro me Salta el diferencial y no el magnetotermico cuando conecto una plancha y me an dicho que es por exceso de carga, lo raro que dicha plancha en según que enchufe la conecte Salta el diferencial o no. El cuadro tiene 3 diferenciales. ¿Si...
5 respuestas
Rotura de fusibles
A ver si pueden ayudarme sobre dos temas. En primer lugar: Resulta que en mi piso tengo una instalación un poco antigua, la instalación general consta de un fusible en una caja (de 30A) que contiene todos los fusibles de la comunidad, de ahí va a un...
1 respuesta
Consumo eléctrico
Tengo contratado para mi piso una potencia de 4.400 watios. Si compro una vitrocerámica de 6500 watios ¿Cómo se explica que aunque estén los 4 hornillos encendidos a la vez a la máxima potencia el limitador de casa no salte?
1 respuesta
Instalación de racionalizador en contador para ajustar consumo
Tengo contador trifásico con tarifa 2.1 DHA y potencia de 10.392 Kw debido a que la calefacción de mi vivienda consta de acumuladores eléctricos. Para bajar potencia estuvimos mirando el cambio a monofásica, pero por la distribución del piso, etc. Me...
3 respuestas
Enchufes saltan al conectar cualquier cosa (incluso regleta sin aparatos conectados)
Os explico mi situación: en una habitación tengo 3 enchufes. Dos saltan al conectar cualquier aparato (el tercero funciona correctamente), y me mosqueó tanto que saltaran con cualquier cosa que probé con una regleta sin nada conectado y también lo...
1 respuesta
¿Cómo conectar un protector contra sobreintensidades permanentes?
¿Me podrían explicar como conectar un protector contra sobre intensidades permanentes? Tengo uno de la marca MOELLER mod. POP-270, y al conectarlo me salta directamente el ICP. En la instaladora me dijeron que le conectara a un polo la fase y al otro...
1 respuesta
Boletín de luz y ICP
Tenemos un pequeño dilema en casa con el tema de la luz. Compramos un piso hace unos dos años y el boletín data del año 70... Totalmente caducado. La instalación esta en principio bien, tiene una caja de diferenciales para cada cosa, cocina, fuerza,...