Neutro roto. ¿Tensión en los dos polos?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Sabríais indicarme cual es el borne para el neutro en estos dispositivos?
Estoy realizando una mejora en el cuadro de mi vivienda después de solucionar con la cia el problema de voltaje (27 v y picos hasta 50V) en el neutro que motivavan salto diferencial. Ahora se sitúa en unos creo aceptables 1,8V. Al parecer tenían...
3 respuestas
Derivación
Quisiera que me esplicaran esta pregunta de forma sencilla no estoy muy puesto en electricidad. La manguera que alimenta el portero automático esta derivada, porque con las punta abierta saltaba el diferencial:azul con azul, negro con negro luego...
1 respuesta
Bombillas que no hagan saltar el diferencial al fundirse.
En muy contadas ocasiones, cuando se funde una bombilla (sea de bajo consumo o halógena), salta el diferencial. Hace poco he instalado halógenos led de la marca Mantra de 8w y, lógicamente, aún no se han fundido por lo que desconozco si sucederá lo...
3 respuestas
¿Cómo puedo saber si los cables que salen del techo tienen corriente?
El tema es que una lámpara del pasillo hizo saltar la luz, al dar un estallido su bombilla, cambié la bombilla, pero sigue el problema, por lo que pensé estaría dañado el casquillo, como la lámpara tiene 29 años, me dije en vez de intentar reparar el...
3 respuestas
Conectar aparato europeo en america con tomacorriente de españa
Comprare un aparato 220v de 50/60hz. Vivo en Guatemala y quiero sacar la electricidad de mi conexión de lavadora 220v (entiendo viene 2 cables cada uno con 110v y uno que es tierra). Quiero adaptar estos cables a un tomacorriente de españa. ¿Cómo...
1 respuesta
Transformador 380 a 220
En la empresa tenemos que conectar varias freidoras que funcionan a 220 v trifásica a una tomas de 380 v trifásica. Sabéis si existe alguna forma de realizar este conexionado sin necesidad de transformador. Si es necesario el transformador cuánto...
1 respuesta
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...
1 respuesta
Quitar regulador de luz dinuy y poner conmutados y cruzamiento
Resulta que en una casa que he adquirido hace poco tenían ojos de buey halógenos de 12v de 50w, en algunos sitios, en el salón y dormitorio hay unos pulsadores, y en una caja de registro me he encontrado un regulador dinuy...
4 respuestas
Vivienda donde solo hay acceso a la fase
En una vivienda, solo hay el cable de la fase, con un interruptor que corta el circuito. Compré un diferencial pero me exige tener el neutro. Como puedo arreglar el circuito para que sea seguro.
4 respuestas
Como hacer 2 entradas 220v a 1 salida única de 220v
Vicente 14, me seria de gran ayuda si me pudieras decir que tengo que poner para tener 2 lineas de entrada a 220v a 1 salida y después con un interruptor desconectar la linea que en ese momento no deseo, por ej: tienes 2 generadores con salida 220v...