A cuanto equivale un kva en kw
Preguntas y respuestas relacionadas
Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
Transformador de 150 kva, carga a conectar 30kw
Tengo un transformador trifásico de 150 kva y se pretende conectar una carga de no mayor a 30 o 35 kw, ¿En qué afecta y como afecta que el transformador sea demasiado grande?, había escuchado que repercutía ante la CFE. Alguien me podría explicar al...
2 respuestas
Compensación del factor de potencia o coseno fi
Como compenso ducha eléctrica de 1800 w y horno eléctrico de 1600 W con capacitores de cuantos microdaradios soy de argentina el voltaje de la red es de 220 volt y frecuencia de 50 a 60 HZ .
2 respuestas
125 voltios en aparato de 110
Tengo en casa una especie de humidificador de origen japonés que funciona a 110 voltios. Necesito un transformador y solamente encuentro los clásicos que pasan de 220 a 125. En la tienda me aseguran que no hay problemas con esa pequeña diferencia de...
1 respuesta
Para obtener cuanto KVAR esta generando un Condensador trifásico
Necesito saber como poder obtener la potencia reactiva que genera un condensador trifásico, si lo único que tengo es corriente consumida por fase, voltaje entre fase, y la potencia consumida máxima.
1 respuesta
¿Cómo calcular el valor mínimo (W) de un no-break?
Ya tome la medida de corriente del equipo, fue de 2A, como trabaja a 120V, su potencia es de 240W, el no-break utilizado es de 330W, es decir tiene un factor de 1.37, pero este no lo soporta. Alguien puede decirme, ¿Cuál es el factor mínimo necesario...
1 respuesta
Conceptos de rendimiento y coseno fi de un motor
Quería confirmar estos conceptos El coseno fi de una maquina nos dice cuanta potencia toma o absorbe la maquina... Desde la línea de alimentación incluyendo las perdidas por distintos factores ... Pero sin contabilizar la energía reactiva que se...
1 respuesta
Si tengo un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 100 litros de agua, que funciona con una corriente de 6 A para 130
Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 100 litros de agua, que funciona con una corriente de 6 A para 130 V. El calentador puede calentar el agua desde 10°C a 50°C en 15 minutos. Supongamos que tu familia está...
1 respuesta
Kw kva kvar
Disculpa tengo una duda mira hasta donde pude entender la potencia activa(kw) es la potencia útil la potencia reactiva(kvar) es el consumo que tiene las maquinas e instalaciones eléctricas por los campos magnéticos que se crean y la potencia aparente...