Contadores inteligentes con tarifa DH
Me acaban de instalar un contador inteligente y ya no me salta el reloj que contralaba el cambio de discriminacion horaria. En mi cuadro existe un terminco que se activa con el cambio horario y hace que los acumuladores carguen. El caso es que es...
3 respuestas
Instalación bifásica en vivienda, ¿Qué hacer si en contrato pone monofásica?
He comprado una casa y la instalación eléctrica, veo que en los cables que salen del contador, cada uno tiene 110V En el contrato, pone que es monofásica. En casa de mis padres también es así y todo funciona correctamente y aire acondicionado...
3 respuestas
Conectar estos aparatos a un enchufe
En la cocina actualmente tengo una regleta donde tengo conectados: la TV, un congelador (tipo nevera) y el microondas. Esta regleta está conectada a un enchufe que necesitaría que se quedará libre para poder enchufar la cafetera, exprimidor... Cuando...
6 respuestas
Tomacorrientes de un apagador escalera (conmutado)
Quisiera saber como puedo sacar corriente de un apagador escalera o conmutado en una instalación domestica, al cual he metido sus correspondientes tres cables, el circuito es basado en puente. Es posible que de los mismos tres cables del apagador,...
1 respuesta
Cambiar enchufe por enchufe-interruptor
Quiero cambiar un enchufe por un enchufe y un interruptor, sin tener que ampliar la caja. ¿Cómo debo hacer la conexión? ¿Conectando los cables (tierra, neutro y fase) al enchufe y mediante otro cable a las conexiones del interruptor? El interruptor...
1 respuesta
Puede una conexión con 2 cables en paralelo de sección 1,5 (por no disponer del de 2,5 en el momento) alimentar un microondas?
De un enchufe con sección 2,5 que da servicio en el salón, he sacado un enchufe justo al otro lado del tabique, unos 10 cm máximo de cableado, para poner el microondas en la cocina. Todo lo demás va a 2,5. Uní 2 cables sección 1,5 de cada color...
3 respuestas
Un conmutador doble y dos conmutadores simples
Quiero configurar el encendido y apagado de dos lámparas ubicadas en una sola habitación. Para ello, cuento con un conmutador doble (dos teclas) en un punto de la habitación y dos conmutadores simples (una tecla) en otro punto. La conexión estoy...
2 respuestas
Arreglar luminaria de emergencia
Tengo una luminaria de emergencia dunna D-60 de 70 lúmenes que no funciona, lleva una batería de NiCd de 2,4 V y 1500mAh. No aparece ningún piloto encendido y le he cambiado el fluorescente de 6 W y sigue igual, por lo que entiendo : a) No le llega...
1 respuesta
¿Cuántos enchufes puedo poner, partiendo de un magnetotérmico de 16 con 3 (fase, neutro, tierra) cables de 2.5?
Tengo solo un enchufe en la cocina y de hay e puesto un ladrón o chivato con tres puntos, es decir para poder conectar tres aparatos . Ese enchufe esta conectado a un magnetotérmico de 16 A con cable de sesión de 2.5 ¿Podría poner en vez de ese...
3 respuestas
Poner punto de luz fuera de casa
Os explico m duda. Quiero poner una luz con un interruptorr fuera de mi casa,(es un chalet), y habia pensado hacer un agujero desde la caja de registro de dentro hacia afuera. Desde ahí sacar los tres cables, y bajarlos hasta el interruptor para...