Diferenciales
Preguntas y respuestas relacionadas
Cables
Me llamo tony y quisiera hacerte 2 preguntas. 1- Cuanto aguantaría un cable de 1,5mm y otro de 2,5mm antes de que se quemase con corriente ¿Cuántos watios soportaría? 2- En casa tengo vitrocerámica y horno pero cada uno se autolimenta por enchufe y...
1 respuesta
Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Agradecería un poco de ayuda por favor. Tengo un horno bastante antiguo conectado a cables de 6mm que salen de un PIA 16A. En mi caja de distribución no hay ninguno de 25A, son todos 16A menos el de la luz que es de 10A. Hasta ahora teníamos placa de...
3 respuestas
Salta el diferencial al conectar la lavadora.
Despues de haber lavado un edredón en la lavadora bosch maxx vfl2062 la siguiente vez que la puse al ratito de estar funcionando salto el diferencial. Tras comprobar que era la lavadora mire que podía ser en algún foro y desmonte el frontal para...
1 respuesta
Cableado diferencial rearmable schneider
Tengo que desplazarme para instalar un diferencial rearmable Schneider mono 40/30 Y lo cierto es que nunca he instalado uno. No quiero tener sorpresas a la hora de cablearlo por eso he mirado por internet y además de la entrada y salida de la linea...
3 respuestas
Línea de 1.5mm2, en enchufe, protegido por térmico de 10A
Buena, tengo una duda. Incumplo con el R.E.B.T., Si tengo una línea de 1.5mm2, protegida por un térmico de 2x10A, en un enchufe... Me lo he encontrado en una comunidad de vecinos y en mi empresa los hay que dicen que es correcto ya que está protegido...
5 respuestas
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
¿Que tipo de interruptor es?.
En la cocina de la casa de mi suegra hay un interruptor con 2 fusibles de 25 A al que está conectado el horno, pero querría saber de qué tipo es el interruptor y si debería de cambiarlo por un PIA de 16A, ya que el horno tiene 2500W. Gracias.
1 respuesta
Diferencia para aire acondicionado
Quisiera saber, que tipo de diferencial necesito para poner una linea de aire acondicionado, sólo va a ir una bomba de frio/calor , el cable que está metido es de 6 mm, y quiero saber si con un diferencial de 16 A es suficiente.
1 respuesta
Curva b de un interruptor termomagnético
Perdonen que vuelva a tratar este tema, es que quiero terminar de entenderlo: ¿En donde, en que circunstancias, en que tipo de instalación eléctrica viene bien o se adecua., o se estila instalar una llave de curva b? Un amigo puso el ejemplo de un...
1 respuesta
Salto del diferencial incluso cuando no estoy viviendo con todo desenchufado
Ante todo dar las gracias por la ayuda para poder solucionar los pequeños problemas domésticos, Desde hace un tiempo el diferencial que esta anterior al general salta con cierta frecuencia, algunos días salta varios seguidos y otras veces más...
2 respuestas