Calculo Instalacion electrica radiadores vivienda
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Electricidad y la bomba de calor y frio
Pues nadie me da solución. Vivo en una casa con una antigüedad de 5 años nueva completamente El problema vino al poner el aire acondicionado y bomba de calor por conductos. Comenzaba a saltar indistintamente si estaba puesto el aire o no lo estaba....
1 respuesta
Diferencial en interruptor de cabecera obligatorio o no
Tengo una pregunta que siempre me hacen alguna vez pero miro en el reglamento y nunca lo veo... En un interruptor general, ¿Es obligatorio poner la protección diferencial? Porque en algunos cuadros sí que la ponen, y en otros que no, pero tampoco...
1 respuesta
Varias salidas en el mismo magnetotérmico
Para comodidad de la instalación y evitar rozas, ¿Se puede sacar en un mismo magnetotérmico dos cables neutros y dos cables fase cumpliendo con la normativa? Ej, en el magnetotérmico del C5 sacar fase y neutro a caja de derivación de enchufes de...
1 respuesta
Se va la luz y no salta el automático
El cuadro eléctrico que tengo se compone de un interruptor general automático de 4500 (ICP-M20A), un diferencial de 40A (30mA) y de 2 automáticos. Uno de los automáticos es de 20A y está conectado a la nevera, horno, microondas y lavadora, este...
1 respuesta
Poner iga cuadro electrico
Quiero poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W, un ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y luego 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Estaría bien un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida mi instalación eléctrica?
1 respuesta
Instalación de racionalizador en contador para ajustar consumo
Tengo contador trifásico con tarifa 2.1 DHA y potencia de 10.392 Kw debido a que la calefacción de mi vivienda consta de acumuladores eléctricos. Para bajar potencia estuvimos mirando el cambio a monofásica, pero por la distribución del piso, etc. Me...
3 respuestas
Cable necesario para conexión de Horno 2700w
He comprado un horno Teka de 2.700w, el caso es que el cable que trae el propio horno es: H05RR-F 3G1, 50 mm2. Tenia pensado conectarlo con clema junto con la vitro, que está conectada a enchufe de fuerza que va a un magneto de 25 amperios, pero como...
4 respuestas
Sustitución de diferencial por otro rearmable.
Desearía reemplazar el diferencial de mi instalación eléctrica por uno rearmable, pero no se si es adecuado poner uno de 2x25A o 2x40A de la casa Scheider. Agradecería sus comentarios al respecto. Esta es la instalación actual.