Conectar un capacitor a un motor
Preguntas y respuestas relacionadas
Potencia mínima de un generador trifásicos
Podrían desasnarme: Quisiera saber que potencia mínima debería tener 1 generador para poder alimentar 1 motor de 40 hp + 1 de 50 hp + 2 de 75 hp. La línea es de 380 v.
1 respuesta
Coste de instalación trifásica a 220V para una máquina.
Voy a montar un negocio y existe la posibilidad de que una de las máquinas necesite instalación trifásica a 220V. Me gustaría saber cuánto cuesta el cambio de instalación o si existe algún transformador de monofásica a trifásica que me evite el cambio.
1 respuesta
Que pasa si toma una fase de casas distintas
Que pasaría si tomo fase 1 de la casa a y fase 2 de la casa b. Para sacar luz de 220. ¿A cuál de las casas le consume en el contador?
6 respuestas
Que sucede si conecto dos circuito de fases diferentes con neutro compartido, con breaker sencillo.
En un circuito de dos fases con el neutro compartido, si se conecta con breaker sencillos, que sucede cuándo se le da corriente a uno y a otro no
2 respuestas
Partida indirecta de motor de inducción
Si un motor de inducción es la única carga de un transformador ¿Cómo se afecta la potencia del transformador cuando el motor arranca a través de un partidor suave? Cuando la partida es directa el factor es uno
2 respuestas
Calculo condensadores
Quisiera saber como calculo la capacidad de un condensador necesaria para transformar un motor trifásico a monofásico, dependiendo de la potencia
1 respuesta
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Exceso de consumo en estrella, motor trifásico
Tengo un motor que el consumo en estrella es de aprox 40amp y en triangulo debería consumir 65 amp. El problema que tengo es que está consumiendo 120amp en estrella y cuando pasa a triangulo, se normaliza al consumo de 65amp. Es la primera vez que me...
2 respuestas
Desbalance de voltaje en sistemas trifásicos en motor trifásico
Tengo un motor trifásico de 440V, alimentando con 3 transformadores pero el Suministro de alimentación entrante están desequilibrado. Los transformadores están con los siguientes voltajes : F1 Y F2 =446V , F1 Y F3= 409V , F2 Y F3= 427V, ¿Podría dañar...
1 respuesta
¿Cómo calcular un banco de capacitores con 6 pasos según la potencia activa de una planta a 440v?
Quiero instalar un controlador de factor de potencia automático de 6 pasos ya que en la planta se lo hace de forma manual, y para ello necesito saber o estar seguro de como hacerlo. La tensión es de 440 V y carga es de 520 AMP con un factor de P de...