Calefacción por conductos
Preguntas y respuestas relacionadas
Como aislar chimenea insert evitar grietas
Tengo una chimenea insert que aislé con lana de roca especial para chimeneas por la parte de detrás, está puesta en un rincón del salón y puse el aislamiento en la pared detrás de la chimenea. El frontal de la chimenea lo cerré con pladur especial...
1 respuesta
Aire por conductos
Quiero poner aire por conductos en un piso de 55 m2 cuadrados útiles, sin preinstalación Me han dado un presupuesto de 3.500 euros por dejarlo todo instalado, incluyendo los conductos, con una máquina DAIKIN 71. ¿Tiene la máquina suficiente...
1 respuesta
Acondicionador de aire mitsubishi inverter ayuda
Estoy instalando un acondicionador de aire mitsubishi inverter y tengo una duda con respecto a la conexión de control entre la unidad interior y la unidad exterior y la configuración de la misma para que funcione. No tengo a la mano el manual del...
1 respuesta
Potencia sistema de aire acondicionado y bomba de calor
Estamos valorando instalar un sistema de splits en un piso en Barcelona. El piso está orientado al nordeste, piso intermedio. Finalmente vamos a optar por un 3x1 en splits. Seguramente de la marca Mitsubishi o bien Daikin. La intención es poner lo...
1 respuesta
¿Por qué me sale humo por las salidas de aire caliente de mi chimenea?
Tengo una chimenea en el salón (planta baja) de casette. Tiene, en dos habitaciones de la planta de arriba, salidas de aire caliente (una en cada habitación). Cuando enciendo esta chimenea, sale humo por las salidas de aire caliente de las...
1 respuesta
¿Qué aire acondicionado interesa más instalar en un salón y dormitorio?
Mi padre quiere instalar aire acondicionado en el salón (28m2) y el dormitorio (12m2). He leído que hay 2x1. Sería interesante porque la máquina tiene que ir en la terraza y así sólo sería una. ¿Pero qué interesa más: dos máquinas con dos split o el...
2 respuestas
¿Puedo usar el conducto de salida de humos de chimenea si los vecinos la usan como salida de humos del extractor?
Acabo de comprar un piso en un edificio antiguo. El. Piso tiene una chimenea y la quiero reformar para volverla a usar ya que es muy antigua. He tirado la chimenea para hacer una más moderna y me he encontrado con que el conducto que está dispuesto...
3 respuestas
Aire conductos Acson inverter del 2010, no arranca el compresor a veces
Tengo dos máquinas de aire acondicionado Acson inverter, del 2010, y desde el principio del invierno hay una de ellas que a veces no arranca el compresor y por tanto no calienta, y finalmente muestra error U2 en el display, "DC voltaje fuera de...
1 respuesta
Airzone y Rejillas
Basándome en vuestras indicaciones he conocido el sistema Airzone para una instalación de aire por conductos. Según he entendido, el sistema airzone actúa sobre rejillas motorizadas, abriéndolas o cerrándolas para mantener la temperatura indicada en...
3 respuestas
Recomendación aire acondicionado conductos
Voy a adquirir una máquina de aire acondicionado por conductos, y me gustaría que me recomendarais algún modelo en concreto para tener una idea cuando hable con el instalador, es para un piso y tiene 78 metros habitables, preferiría quizás gastar un...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado