¿Cómo seleccionar el interruptor principal?
Preguntas y respuestas relacionadas
Interpretar los valores de un meghometro
Quisiera confirmar un dato: ¿Cuál es el valor que indica un meghometro para decirme que la calidad del aislamiento es buena? ¿Tiene qué ser igual o mayor a 250 megaohmios? Si me indica que tiene menos de 250 Megaohmios, por ejemplo 245, 240, 230.,...
1 respuesta
Tengo un motor de anillos deslizante me gustaría saber como puedo arrancarlo si no tengo un reostato ni corriente trifásica
Aquí les dejo la chapilla del motor por si tienen alguna duda la corriente que tengo es 220 v monofasica
4 respuestas
¿Alguien sabe el circuito de contactores de este motor trifásico de dos velocidades?
Es un motor de una amasadora rápida que compre usada y el motor no venia con la chapa y le quiero poner los contactores pero no se las conexiones
4 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Deseó saber como repontenciar el neutro
Necesito ayuda tengo un tablero móvil con una acometida de un encauchetado de 4x8 y a esta tablero se le conectan muchos enchufes de aparatos como pulidoras taladros etc. El gran problema que veo es que el neutro no da la intensidad suficiente. Mi...
5 respuestas
Conexión trifásica a 220 V
En la instalación de un calentador instantáneo de agua, me dicen las instrucciones que lo debo instalar a 220 V pero con 3 fases. Yo tengo otra instalación en mi cuadro de red que va a tres fases pero a 380 V. El calentador en cuestión tiene 3...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Trifásica para elevador
En una obra nueva a punto de iniciar, en principio se prevé corriente monofásica, hay un aparato de A.A. Con 3 splits, cocina eléctrica, persianas eléctricas, TV, luces... Pero también hay un elevador de 2,2KW con doble acceso. El del elevador me...
1 respuesta
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas