Acometida entre el medidor y tablero
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuadro eléctrico IGA que salta
Tengo una instalación trifásica (año 2017.) En en cuadro eléctrico tengo un ICP, IGA (marca toscana vigivolt) y los diferenciales. Durante aproximadamente una semana una vez al día, especialmente por la noche, tengo el IGA que salta. Por la noche,...
2 respuestas
¿Se produce un cortocircuito cuando una fase toca el cable de tierra o tierra misma?
¿Se produce un corto circuito cuando se tocan do cables con tension igual o distinta... ¿O tambien se produce cuando una fase toca el cable de tierra?
2 respuestas
¿Aislamiento de obra nueva por el exterior o por el interior?
En breve comienzan a construirme un chalet individual de una planta más buhardilla de 200 m en la provincia de Sevilla. La principal duda que tengo es si realizar el aislamiento por el exterior con SATE, o bien por el interior. La estructura es de...
1 respuesta
¿Como hacer una tierra física en casa?
Quiero hacer una tierra física en casa y conectar la carcasa de los equipos de 220 volts a ella
1 respuesta
Un contador para dos viviendas
Me gustaría dividir una casa con dos planta y un garaje en dos viviendas, con el cuadro general en el garaje (ICP+IGA+PCS+ID+PIA iluminación+PIA enchufes+PIA lavadora+PIA caldera). Cada planta tendría su propio cuadro eléctrico con IGA+ID+PÍAS de...
1 respuesta
Se van las luces pero funciona la tele
Me pasa que al levantarme compruebo que al darle al interruptor de cualquier luz de casa no enciende ninguna o alguna de manera muy muy débil, casi imperceptible pero funciona la tele y el ordenador. ¿A qué se debe? ¿Cómo puedo solucionarlo?
3 respuestas
Reforma de cocina tengo un circuito de 6mm que se derivan toda la electricidad de la cocina horno lavavajillas micro y enchufes
¿Quisiera saber si se puede mantener lo mismo explicó del cuadro sale línea de 6 mm a una caja que está debajo del mueble de cocina ahí salen cables de 4mm para horno lavavajillas nevera dos puntos de enchufes y extractor alguien que me ayude?
1 respuesta
¿ Cuantos amperios tiene que tener las protecciones para una bomba de agua monofásica?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico para una bomba de agua monofásica para un pozo. ¿Estaría bien un diferencial de 20 amperios y un magneto térmico de 16 amperios?
1 respuesta
Cuadro electrico de una piscina
Me han encargado de hacer un cuadro eléctrico de una piscina y de momento me han dado un diferencial de 25 mA y una automático de 25 A, he visto el motor y la unica conexión es la manguera de 3x4mm que he conectado al motor, (me han dicho que con...
3 respuestas
Cable de acometida debe ser rígido o flexible
¿Tengo qué hacer una acogida para vivienda y la sección que tengo que poner es de 10mm la tengo que poner rígida?