Quisiera saber como sacar la sección de la acometida llave general y seccionador bajo carga
Preguntas y respuestas relacionadas
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas
¿Qué cable uso para prolongar una acometida?
Quería llevar corriente de una casa a un local que tenemos y me gustaría saber que cable puedo usar teniendo en cuenta que en ese local se uasara una soldadura pequeña. Se usaría muy poco esa instalación
4 respuestas
En relación con generador de gasolina trifásico
A ver si algún alma caritativa puede ayudarme, recientemente he comprado un generador eléctrico de gasolina y tengo un dilema, viene con 3 tomas monofásicas por las cual entrega a cada una 1000watios, y una trifásica de 380voltios que aporta 5500...
1 respuesta
Necesito ayuda con la linea neutra de ni instalación eléctrica
¿A qué se debe que en un sistema de baja tensión, al medir la linea neutra esta me indique voltaje de 12 o 25 voltios? ¿Cómo identifico la linea neutra y las lineas puestas a tierra si al medir cualquiera de ellas con la fase me indica voltaje normal...
1 respuesta
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Calentador instantáneo trifásico
Tengo un calentador instantáneo junkers ed 12-2 s de 12 kw de potencia, 220v. En mi vivienda tengo una instalación de tarifa nocturna, por lo que ya dispongo de la instalación trifásica necesaria. Necesito saber que elementos y de que dimensionado...
2 respuestas
Transformador trifásico
Tengo problemas para calcular la corriente de un transformador trifásico de 112.5kva 13200v 440v delta estrella 60hz Si alguien puede ayudarme se lo agradezco de antemano