Termamomagnetica tetrapolar debe tener marcado donde va el neutro?
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Posible fuga de tierra a neutro de mi vecino.
¿Qué puedo hacer si mi vecino tiene su tierra conectada al neutro y cuando tiene una fuga lo suficientemente elevada para hacer saltar su diferencial me hace saltar el mío?
1 respuesta
Duda Fase, Neutro y Tierra
Tengo un nuevo domicilio y el instalador no me instala el contador por que dice que hay un problema. He revisado y he visto lo siguiente: Desde el cuadro de contadores veo la entrada al contador y la salida que va a mi casa. He revisado tensión AC...
1 respuesta
¿Cómo eliminar regulador intensidad luces comedor?
Tengo un regulador intensidad marca GAD IRC16M conectado a una lámpara comedor y un pulsador siemens. Quiero quitarlo y dejar la instalación original con un interruptor siemens, pero eliminar la función de regulación ya que con leds me da problemas....
3 respuestas
Debacle eléctrico al quitar pulsadores
Resulta que quería instalar un ventilador de techo en la habitación de matrimonio y así sustituir una lámpara que podía regularse en intensidad desde 3 lugares distintos de la habitación, una a la entrada de la habitación y luego uno a cada lado de...
3 respuestas
No funciona la luz de mi habitación
Tengo un piso con dos habitaciones y en una de ellas no funciona la luz, fue de golpe sin que saltará el diferencial, los computadores los he comprobado y funcionan(los he probado en la otra habitación intercambiándolos), las bombillas no son y el...
3 respuestas
Cable tiene corriente cuando no debería tener.
La instalación es vieja la casa tiene 42 años. Lo cuento que pasa. El cuadro eléctrico tiene sólo cuatro PÍA. He tirado cambiar interruptor de luz baño . Y apagado C1 de luz . Y tocado con buscapolos y hay tensión.
2 respuestas
Se pueden poner dos tomas de tierra a la misma pica?
En nuestra vivienda (finca rústica) tenemos una toma de tierra exterior que nos instalaron los de las placas solares cuando nos mudamos. La instalación eléctrica básica de la casa la realicé yo, y con cero incidencias, va perfecto. El caso es que...
3 respuestas
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
Como puentear conexión doble interruptor cortinas/persianas
Dispongo de un doble interruptor (subida y bajada) para accionamiento de motor de persiana que finalmente no he puesto y en la salida del techo donde salen los 3 cables quiero instalar un enchufe para la instalación de una cámara, el problema es que...