Bobinado de excitariz
Preguntas y respuestas relacionadas
Como calculo la cantidad de vueltas que debe llevar una bobina de un motor electrico
Tengo que construir un motor electrico en corriente alterna pensaba hacer un motor por induccion pero no se como debo calcular la cantidad de vueltas que debo poner en las bobinas no se si me podrian ayudar
1 respuesta
Falla en una bomba sumergible de 5hp
¿Por qué una bomba sumergible de 5hp que consume 25A y se encuentra a una profundidad de 100 metros enciende y trabaja de manera normal durante aproximadamente 10 minutos se le eleva el amperaje hasta que llega el momento en que el protector térmico...
3 respuestas
¿Cómo generar una tercera fase?
En mi trabajo tenemos una instalación monofásica de 220 V hemos tratado de solicitar instalación trifásico porque la gran mayoría de nuestros trabajos para nuestras pruebas necesitamos red trifásica pero por la zona donde nos encontramos no se puede...
4 respuestas
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
Detectar fase y neutro
Mi pregunta es como podría detectar con un tester en un circuito doméstico de corriente alterna la fase y el neutro. ¿Sería la prueba diferente si el circuito es monofásico o trifásico?
3 respuestas
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Mosfet deteriorado accionando contactor de bloqueo
Estoy accionando un contactor con un mosfet, en principio si actúo accionando un contactor convencional funciona correctamente, el problema surge cuando intento accionar un contactor de bloqueo magnético, es decir, este tiene un iman en la parte...
2 respuestas
¿Qué tensión hay si una de las fases que sale del trafo hace tierra por defecto de aislación?
He leído en un comentario por allí que cuando una de las fases pierde aislación y toca tierra, hay una tensión de 400 v entre fase y tierra ... Mientras que entre neutro y tierra 230 v..., ... Pero no entiendo por que... Si hay 400 v entre fase y...
1 respuesta
Como realizar un inversor de corriente de 12 VDC a 220 VAC.?
Quisiera saber si es posible realizar un inversor de corriente de 12 VDC a 220 VAC de 60 hertz con una potencia de salida de 100 a 200 Watts de forma casera.
4 respuestas
El relé no se desactiva
Ya os he hecho varias preguntas sobre este circuito, y me las habéis solucionado. Ya que funciona, conecto una electroválvula al relé y cual es mi sorpresa que al activarse la electroválvula el relé ya no se desactiva. ¿Será qué tira mucho la...
1 respuesta