Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta motor trifásico 7,5HP ¿Conexión directa o ...?
Necesito me ayuden con este problemita. Vivo en un pequeño pueblo en Bolivia, aqui generan la luz electrica con un grupo electrógeno y muchos litros de diesel diarios subvencionados por el gobierno. El grupo electrógeno entrega trifasica 380v. El...
1 respuesta
Conectar videoportero a motor de puerta de acceso
No soy ningún experto en electrónica es por ello que me dirija al foro para ver si alguien me puede ayudar. Tengo en casa una puerta de acceso corredera que motorize y se acciona con un mando a distancia. También instale un videoportero que se...
1 respuesta
Tengo un Peugeot 106 con problemas para arrancar
Tengo un peugeot 106 y bueno hacia tiempo que arrancaba cuando quería, podría ser al primer intento como pasar 5 min para arrancarlo, me dijeron que podría ser problema del clausor y de la llave, bueno pues las dos cosas se las cambie y originales,...
1 respuesta
Fallo ford tourneo 1.8 tdci? Parpadea testigo calentadores.
A 2 velocidad aceleró un poco y me parpadea y se me para de golpe intento arrancar y nada hasta que no Le con algún esprai
3 respuestas
Diferencias entre un contactor no y nc, y los que son no y nc
Mi pregunta es cual es la diferencia entre un contactor normalmente abierto no y los normalmente cerrados nc, y los que pueden ser abiertos y cerrados. Y en que casos se utiliza unos u otros. Y en este caso, ·"tengo 2 circuitos uno principal y otro...
1 respuesta
Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
A qué se refiere la secuencia de arranque de un motor III?
A qué se refiere la secuencia de arranque de los motores trifásicos... Por otro lado, la simultaneidad de arranques de motores trifásicos.. ¿Y la influencia de arranque en la red eléctrica y de emergencia? Muy agradecido
1 respuesta
Alimentar ciertas cosas con un generador
Tengo un trabajo que me salio el cliente tiene un grupo de 6 kw nominal y 6.5 kw máximo según su placa de característica maneja como mínimo 27 amper y como máximo 29 amper y el cliente quiere solo alimentar con la trasferencia automática tres frezzer...
2 respuestas
Motor pus pull puerta basculante cochera averiado
Hace unos meses instalé este motor en mi puerta de cochera en el exterior bajo techo, por un descuido le entró agua y se averió, el mecanismo se activa con el mando a distancia pero sólo se escucha un click, se enciende la luz del motor pero no...
1 respuesta
¿Cómo conectar 2 relés térmicos en serie?
Tengo que hacer un cuadro automatizado para 2 motores, usando 2 relés térmicos que cuando cualquiera de los 2 relés cambie sus contactos, de normalmente cerrado a normalmente abierto pues se apaguen todos los motores. Lo he hecho pero solo se apaga...