Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
Preguntas y respuestas relacionadas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Placa Inducción hace saltar la luz mientras cocinas con dos fogones a la vez
He cambiado recientemente de vitro a inducción y horno y dudo en que el problema venga de la conexión ( podía ser para 32 A o 16A) y el diferencial que tiene destinado es de 20A ( he optado por la conexión de 32A de una línea, neutro y tierra, junto...
1 respuesta
Conmutador+fusible+interuptor
Tengo el siguiente problema desconecte un un conmutador+fusible+enchufe y ahora no se como conectarlo la cosa es que me salen 6 cables: 2 azules 2 negros y 2 marrones. Los tres mecanismos están puenteados entre si con otro cable. La luz del...
1 respuesta
Se calienta cable antes de llegar al cuadro general
Tengo una duda tengo el cuadro de térmicos en casa (una casa antigua) la instalación no tiene toma de tierra, bueno, de la linea principal antes de que llegue al cuadro general (ipc, diferencial, 2 térmicos 16a y 10a), tengo un dado, ficha, como se...
1 respuesta
Da corriente fregadero con lavadora en marcha, como reparar.
Cuando abres el agua del fregadero estando la lavadora en marcha da corriente. En la instalación hay diferencial pero no está conectado a tierra ¿Puedo tener problemas?
2 respuestas
Consecuencias error conexión motor monofásico
Tengo un motor metido en un pozo a 70m, es monofásico de 1cv con condensador de 30uF. Tenía cables gris, negro, marrón y tierra y lo he conectado mal. Yo lo he conectado el negro al condensador, el gris a neutro y el marrón a fase y al condensador....
1 respuesta
Magnetotérmicos y diferenciales
Quisiera saber si existe en el reglamento de baja tensión, como conectar un magnetotérmico, si por la parte de arriba o por abajo. Y si existe que articulo es.
1 respuesta
Los grifos del baño dan corriente (entre 40 y 60 V)
Tengo un problema con los grifos del baño que creo que es exactamente igual al que expuso Garlopi en agosto de 2010. Acabo de hacer una reforma "integral" del piso, las instalaciones eléctrica y de fontanería nuevas y todos los electrodomésticos...
2 respuestas
Lámpara de techo no funciona
A tod@s, Quería consultaros sobre una lámpara de techo que no funciona. Obviamente lo primero que he comprobado es que no sea de la bombilla. Entonces solo quedaría que fuese de los cables que conectan a la lámpara o del interruptor de la pared. He...
2 respuestas
De repente, las lámparas no funcionan, aunque tienen corriente. Los enchufes sí. ¿Qué hago?
TODAS las lámparas de casa han dejado de funcionar, y por lo menos a una le llega corriente. Los enchufes funcionan correctamente. ¿Qué hago? Los diferenciales de la entrada de casa no han saltado. Como no tengo idea, voy perdida.