Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Por que se desestabiliza la frecuencia del motor trifásico al pasar de 400 a 230V
Tengo un generador trifásico con avrsx460 que al conectarlo en doble estrella en paralelo para pasar de 400V a 230V se desestabiliza la frecuencia. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Analizando el triangulo de Potencias
Observando el triangulo de P, me queda claro que el coseno, me indica la relacion entre la P aparente y la P activa, por ende, el fp es un indicador del correcto aprovechamiento de la energia electrica. Ahora, el angulo, ¿Qué me esta indicando? ¿Me...
1 respuesta
¿Es notable la reducción de consumo de energía reactiva con bancos de capacitores?
Si se instala un banco de capacitores, quiere decir que estos son los que van a proveer a mi sistema de la energía reactiva que necesitan para funcionar los equipos inductivos, la pregunta es, ¿En mi facturación es notable la reducción de consumo de...
1 respuesta
Tengo una falla con la batería de mi moto porque no carga completo la batería cuando esta conectado a la moto
A menudo solía cargar la batería por completo cuando lo manejaba pero ahora la carga de batería suele bajarse más rápido y con 3 arranques de la moto se baja y difícilmente carga mi batería cual seria la falla y la batería es nueva y sigue con lo mismo
3 respuestas
¿Podría Dañar mi Relé (relay o Relevador)?
Estoy usando relevadores DPDT (8 pines dos polos dos tiros)... Son de 12 voltios... Por lo que los compre para que me enciendan focos de 12 voltios a 21 watts... Estos focos necesitan 2 amperios para su correcto funcionamiento... Y por eso compre un...
2 respuestas
Grapadora eléctrica con 2400 w que no funciona porque tengo menos potencia contratada (220 v) y saltan los plomos .
¿Se puede solucionar con un transformador o de alguna otra forma?
4 respuestas
Sección para cables de aire acondicionado
Me han instalado aire acondicionado en el atico de la casa MULTI SPLIT INVERTER HTW 9+2, con 2 unidades internas (Con una potencia de 2580 frigorías (3000 W) y 3096 calorías (3600 W) la unidad interior 1 y 3010 frigorías (3500 W) y 3096 calorías...
3 respuestas
Condensador 25V
Me llamo Ruben y esta es mi pregunta:Tengo un transformador 220/12 V al cual quiero conectar una radio de coche. A la salida de este he colocado un puente rectificador y un condensador de 3300 microfaradios/25 V, pero al comprobar la tensión con el...
2 respuestas
Se desconecta el inversor cuando se conecta la bomba de la piscina ¿A que se puede deber?
Cuando se conecta la bomba de la piscina salta el inversor, las primeras veces me indicaba sobrecarga y el otro día falta de voltaje ¿Cuál puede ser el motivo? El inversor siempre indicando por encima de 12 voltios incluso llegando a 13