Mi llave cuchilla es nueva como la instalo se encuentra en el tercer piso de mi casa podría, conseguir sugerencias.
Preguntas y respuestas relacionadas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Porque se levanta neutro con termomagnético tetrapolar?
Cuál es el fenómeno que se produce o cuál es su explicación por el cual un viejo profesor mío me dijo siempre que el neutro en cargas trifásica lo lleve derecho y que no lo corte con una termomagnética tetrapolar, Su explicación era la siguiente pero...
1 respuesta
¿Qué es este enchufe - clema con 4 cables?!
Pregunto al foro porque estoy sorprendido de lo que he encontrado al revisar las conexiones de la cocina. Resulta que nos mudamos ahora... Y nos encontramos con el enchufe de la foto. 4 cables y todos dobles según parece... Es la primera vez que veo...
3 respuestas
Como armarían un cuadro con interruptores traídos de España para colombia
Teniendo en cuenta que tanto el ICP como el interruptor general y los Pías vienen a 240V y en Colombia la tensión es a 120V. Por favor expertos que orden seguirían al armar el cuadro de distribución para una electrificación básica.
4 respuestas
¿Qué debo poner antes del contactor? ¿Una térmica o fusibles?
Si quiero alimentar un contactor en una industria...¿El contactor lo alimento directamente de la llave general del tablero ..., o debo poner una llave térmica (alimentada de la general)especialmente para el contactor... O en lugar de la térmica se...
1 respuesta
Conectar ventilador de techo a electricidad bifásica
He comprado un ventilador de techo con iluminación incorporada. Quiero conectarlo a dos interruptores independientes, es decir, uno que active el ventilador y otro que active la luz. El problema es que la instalación eléctrica es bifásica 220, el...
1 respuesta
Llevar luz a nave con sondeo y motor y agua a casa
La cuestión es que tengo una casa en la cual quiero subir agua de una nave que está en la misma finca con un sondeo. En la nave no tengo luz, he bajado una manguera de tres cables más tierra y quisiera saber como conectarlo al cuadro de la casa y que...
1 respuesta
¿Protecciones del cuadro eléctrico en diferente orden?
¿Puedo instalar las protecciones de un cuadro eléctrico en diferente orden al habitual? El contador está en la calle a cuarenta metros y el cuadro eléctrico se instaló hace más de veinte años en lo que es una barbacoa cubierta. El cuadro está en la...
3 respuestas
Cables del diferencial.
Tengo dudas sobre la colocación de los cables del diferencial. Por arriba entra un cable negro (fase), pero por abajo por el mismo polo sale un cable azul, y viceversa, por dentro entra el cable neutro azul sale por abajo un cable negro. ¿Eso es normal?
1 respuesta