Consumo de energía de motor trifásico
Soy nuevo en esta comunidad y quiero hacerles una pregunta como puedo calcular el consumo de energía por hora (kw/h)del motor de una bomba cuyos datos de placa son: 440v, 20A, 1800rpm, 3fases, 4polos, y potencia de 15 hp, f.p .85, efic. .87 me...
2 respuestas
Consumo de electricidad en negocio ( bis )
Me ha dado por mirar el contador que es digital de la marca Ziv y en la pantalla pone 00.00.70 y debajo " FALLO C ", ¿Puede ser que sea el contador, que esta midiendo mas de la cuenta?.
1 respuesta
Estimados amigos de todoexpertos, va una pregunta: ¿Qué diferencia hay entre kva y kw?
Por ej : ¿Si tengo 350 kva a cuantos kw corresponde? Por otro lado, si tengo que instalar un transformador para pasar de media tensión a 380 v, ¿Y voy a tener un consumo de 500 kw el transformador debería der de 500 kva?
1 respuesta
¿Qué es el Par Motor de un vehículo?
¿Cuándo se puede decir que un coche alcanza el par motor?, ¿Y si es conveniente alzanzarlo y como?
1 respuesta
¿Me conviene la tarifa nocturna de Iberdrola?
En casa tengo contratada 5,5 Kw de potencia eléctrica y suelo paga entre 150 y 200 euros cada dos meses. Actualmente el kw/h me sale a 0,12 euros. En la web de Iberdrola no he encontrado información sobre la tarifa nocturna ¿Alguien conoce los...
4 respuestas
Pero juntar neutro y tierra es permitido
Nosotros lo hacemos esto se puede hacer, u por otra parte como economizo consumó en el medidor
3 respuestas
Motores depuradora piscina
Me gustaría saber que diferencias hay con los distintos motores de depuradoras de piscinas, y cual de ellos puede ser el mejor .
1 respuesta
Magnetotérmico o diferencial "Retardante"
Tengo un motor eléctrico monofásico de 220v de 3,6KW de potencia. Tengo intención de conectarlo a una red eléctrica doméstica de 220v monofásico y 4,4KW de potencia limitada a 40A. El pico de tensión que produce el motor al arrancar creo que es de...
1 respuesta
Consumo de energía de motor eléctrico
Soy ingeniero químico estoy lidereando un proyecto 6 sigma para la compañía en que trabajo y necesito calcular el consumo eléctrico de varios motores de Molinoos de bolas, solo cuento con el dato de amperaje del motor y el tiempo que trabaja cada...
1 respuesta
Estamos pensado en cambiar termo eléctrico de agua 100l por uno de gas butano. Es para un apartamento donde residen 5 personas.
Debido a la cal que hay en el agua estropea muy a menudo los termos eléctricos. Da igual que este siempre encendido calentando agua que llega un momento que como se duchen 2 personas (cerrando monomando cuando no se utiliza el agua) nos quedamos sin...