Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Preguntas y respuestas relacionadas
Circuitos eléctricos. Relación entre potencia, tensión e intensidad
Y es la siguiente. En corriente continua. Mi idea es saber como se comportan las 3 variables expuestas ante una caída de tensión, ya que no me queda claro, o más bien no consigo razonarlo. Si tenemos un aparato eléctrico con una potencia de 1000W, al...
4 respuestas
Impedancia de los Txs para cálculo de Icc del Interruptor Principal en la salida secundaria.
Y Disculpen mi insistencia. Si tengo un banco de Txs de 3x25kVA, 24Kv (Prim) a 0.120-0.240Kv (Secund), y la Impedancia de cada uno de ellos es (Z%) es 2.5, y teniendo en cuenta que la fórmula para calcular la ICC es: ¿ICC= I/Z*100, qué impedancia...
1 respuesta
Conectar zumbador a portero Tegui
Tengo un portero automático muy simple, en el telefonillo me pone Tegui oe7020, quisiera saber si puedo conectarle un zumbador para el exterior desde las conexiones del telefonillo y cuales son.
1 respuesta
De trifásico a monofásico. Problema de arranque
He cambiado las conexiones de un motor Siemens trifásico 3cv a monofásico con condensador de 154uf. Es el motor de un compresor de aire. No tiene fuerza para empezar, ayudándole arranca y no para hasta que salta con el presostato. ¿Tiene algo que ver...
1 respuesta
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Cálculo red de distribución aérea
Me ha surgido un problema en una granja antigua con la red de distribución (privada). Necesito sustituirla y no tengo claro si mis cálculos son correctos. La potencia contratada son de 14Kw, 400V, unos 300m de cable a sustituir. El cable va montado...
1 respuesta
Es normal que en el cuadro eléctrico de la depuradora el contacto y el guardamotor se calienten un poco?
He montado un cuadro eléctrico de una depuradora de un caballo en la piscina. El sistema lleva un contactor y a continuación un guardamotor que conecta con la bomba de un caballo Hoy la he puesto por primera vez y tras una hora y media de...
2 respuestas
El circuito de la figura muestra un Resistor R = 5 Ohmios en serie con un condensador C = 0.02 Faradios, conectados a una fuente
Por favor me podrían colaborar con la solución a este problema
1 respuesta
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
Este transformador de 220v. A 24v podría alimentar dos motores como este?
Tengo este transformador (izquierda de la foto) y tengo dos motores de 24v como este (derecha de la foto) podría el transformador alimentar los dos motores?
4 respuestas