Si tengo una llave que indique 10A en su rango. Cuál será la potencia máxima que se portará?
Preguntas y respuestas relacionadas
Resistencias de calefacción de 220v 1000w, ¿Se puede conectar en 380v y cómo?
Tengo dos resistencias para calefacción que fueron pedidas a 220v 2 polos y de 1000w. ¿Se podría conectar en 380v trifásica y en caso de que si como seria la conexión?
2 respuestas
Separar alumbrado y fuerza
Todo el mundo me dice que en la instalación eléctrica de un pequeño garaje hay que separar alumbrado y fuerza, pero nadie sabe decirme por qué exactamente.
1 respuesta
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
¿A qué es debido que mi factura de luz sea tan alta?
Mi historial de consumo en KW viene siendo, 274 (Agost´12); 268 (Sept´12); 239 (Oct´12); 272 (Nov´12); 593 (Dic´12); 801 (Ene´13) y 679 (Feb´13). Las últimas facturas mensuales han sido de unos 180 y 143 euros mensuales. Tenemos contratada de...
1 respuesta
Como doblar la tensión de corriente continua
Necesito pasar de un voltaje de 220v dc a alrededor del doble, no tiene que ser exacto, entre 400 y 500 v dc. He encontrado algunos esquemas para doblar la tensión pero con voltajes bastante inferiores y me imagino que los valores de los componentes...
1 respuesta
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...