Tengo una instalación de un banco y al encender los dounlight me salta el magnetotérmico de 16a ya que los cables son de 2,5 mm.
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
Salta el magneto y ICP a la vez
Os cuento, he instalado una vitro con tres fuegos, si conecto dos de ellos los más pequeños no pasa nada, Si conecto el grande salta el PIA de 20 A y el ICP de 25 A. Creyendo que podría ser problema del PIA he puesto uno 32 A, pero siguen saltando...
2 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner, partiendo de un magnetotérmico de 16 con 3 (fase, neutro, tierra) cables de 2.5?
Tengo solo un enchufe en la cocina y de hay e puesto un ladrón o chivato con tres puntos, es decir para poder conectar tres aparatos . Ese enchufe esta conectado a un magnetotérmico de 16 A con cable de sesión de 2.5 ¿Podría poner en vez de ese...
3 respuestas
Luz de emergencia
Tengo una luz de emergencia encima de la puerta de entrada a mi vivienda (por dentro claro). El caso es que a veces se enciende sin que se vaya la luz y no se apaga has ta pasado un buen rato. ¿Cuál puede ser la causa?
1 respuesta
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Me salta el diferencial del cuadro de contadores
Llevo un tiempo con este problema y me esta volviendo loco, hace unas semanas me comenzó a saltar el diferencial, la mayoría de veces salta de madrugada estando en marcha solamente la nevera pero en alguna ocasión ha saltado al mediodía o noche. Mi...
1 respuesta
Un problema con lavadora
Resulta que mi hija tiene una lavadora Fagor Elegance que ya tiene algunos años. (Solo tiene 2 botones en el frontal: Uno amarillo para arrancar y parar y el otro blanco-azul para lavar en frio). Hace un par de días dice que le saltó el Diferencial y...
1 respuesta
Toma de tierra en instal trifásica
Quería exponerte una duda que me ha surgido después de haber hecho una repacación en la cocina, verás. Mi casa tiene 22 años y una instalación trifásica que se puso para conectar una caldera de calefacción. Ahora me ha surgido la necesidad de poner...
1 respuesta
Por que me salta el automático general cuando conecto la caldera
He parado la caldera para echar gas-oil y cuando la he enchufado me salta el magnetotérmico general y me deja la casa sin corriente
3 respuestas
¿Sacar conexión para luz de habitación de caja?
Como siempre felicitaros y agradeceros vuestras indicaciones, ya que gracias a vosotros estoy renovando la electricidad de casa. Os quiero hacer otra pregunta aunque creo que se más o menos. Quiero saber si para conectar el cable de la luz de una...