Térmicos para una mini cocina
Preguntas y respuestas relacionadas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
Cable 2,5 no entra en mecanismo enchufe
En mi piso del año 1990 tengo enchufes Simón con cableado 2,5 rígido. He acometido reformas pero me encuentro con que es muy complicado introducir un cable 2,5 flexible en el mecanismo del modelo del año 1990 donde si entra uno rígido. Me pasa lo...
3 respuestas
Tengo conectadas la lavadora y la caldera a magnetermico 20A, por separado funcionan bien, al mismo tiempo salta diferencial.
La lavadora funciona si no esta enchufada la caldera y esta al no poner en marcha la lavadora también funciona con normalidad. ¿Habrá algún problema de derivación?
4 respuestas
Se me cae el diferencial al conectar la secadora eléctrica
Al conectar la secadora eléctrica se me cae el diferencial conectado a ese circuito. Para el circuito con problemas, el diferencial es de 25 Amp y el automático es de 16 Amp. La secadora está instalada en la logia, donde además hay una lavadora de...
1 respuesta
¿Por qué salta continuamente mi diferencial(Merlin Guerin)?
No se que le pasa a mi diferencial pero me salta bastantes veces, pero sin motivo aparente, de echo nunca salta en momentos donde tenga un gran abuso de aparatos enchufados, casi siempre salta cuando no estoy en casa y los electrodomenticos no están...
1 respuesta
Conductor adecuado para consumo 10 kw potencia instalada
¿Cable de 25mm soporta un consumo de 10 kw de potencia instalada en artefactos eléctricos?
3 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Instalación de una lavadora.
Voy a cambiar de sitio la lavadora en mi casa y me surgen algunas dudas a la hora de la instalación eléctrica, te comento: 1.- Ahora mismo la lavadora está conectada a a un enchufe que va directamente a la caja general con un magnetotérmico de 20 A....
1 respuesta
Eléctrico
Quisiera preguntarte dos cosilla, aver... Quiero poner en casa de mi abuela una vitrocerámica o bien de dos 0 4 fuegos, quisiera saber si tengo que poner un magnetotérmico solo para la vitro, ¿O cojo la corriente de algún enchufe? Es una instalación...
1 respuesta
Sección de cable eléctrico
Según tengo entendido, que la sección de cable para puntos de luz,(alumbrado) es de 1,5 mm, en alimentación a tomas de corriente es de 2,5 mm, para lavadoras lavavajillas y calentador eléctrico de 4 mm, y para hornos y cocina de 6 mm, y mi duda es la...
1 respuesta