Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Puedo conectar una red monofásica en un interruptor termomagnético trifásico.
Al conectar una linea monofásica en interruptor trifásico quedara un borne vacío en el interruptor... ¿Mi pregunta es si ante un evento ( corto circuito o linea a tierra) el interruptor abrirá?... Muchos me dicen que no porque el interruptor...
2 respuestas
Calculo de la corriente por el neutro
Tengo un problemilla que no se resolver y me gustaría que me diesen una respuesta de como hacerlo, el problema es el siguiente: Tengo que calcular la corriente por el neutro de un sistema desequilibrado con 3 lineas, la linea L1=100%, L2= 50% y...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber que condensador ponerle a un motor?
Pregunto:¿Cómo puedo saber que condensador poner al un motor monofásico si no se el coseno y solo dice 130 vatios y el numero del condenador esta borrado?
2 respuestas
¿Con picas o sin picas?
Estoy pensando comprarme un medidor de resistencia de tierra(creo que se llaman así) y veo que hay de dos clases, con picas y sin picas Evidentemente para una ciudad es mejor sin picas, pero no tengo claro que los dos vayan a dar el mismo resultado
1 respuesta
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Como conectar motor trifásico de un compresor
Me han regalado un compresor de aire y tiene un motor trifásico conectado en estrella y no se como conectarlo a la red ya que el enchufe que me han dado tiene 4 pins uno de ellos es muy gordo y los otros tres son menos gruesos. Donde coloco cada uno...
1 respuesta
¿Por qué se utilizan pías de p+n en monofásica cuando el neutro es común para todos los receptores?
¿Por qué se utilizan PÍAS de P+N (en monofásica) cuando el neutro en realidad es común para todos los receptores? Es decir, aunque yo baje el PIA del alumbrado, si la lavadora está funcionando, al neutro de una lámpara por ejemplo le llegará...
1 respuesta
Valoración de acometida para orquesta según instalación existente
En un polideportivo cubierto aparte de las instalaciones ya existentes para el uso cotidiano, tengo un interruptor general de 125A, que alimenta una acometida de 5x25 mm y al final de esta un cuadro en el que aparte de su diferencial, hay un...
1 respuesta