¿Esta bien poner 2 reflectores de led de 2000w c/u con cable de 4mm juntos en una distancia de 17mts hasta la línea de 220v?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conceptos de conductancia y resistividad del suelo
Me comunico esta vez para aclarar dos conceptos que deben ser mencionados para evitar confusiones. Me refiero al concepto de conductancia y conductividad. Conductancia se refiere a la propiedad de transportar y desplazar electrones en un cuerpo, esta...
2 respuestas
Cambiar la instalación eléctrica de una vivienda antigua
Tengo una vivienda muy antigua y con eso de la revisión de más de 50 años tengo que cambiar la instalación eléctrica ya que la que hay es muy antigua y sin toma tierra, la pretendo hacer aérea y sin cambiar la potencia que es de 1,5 kw que tipo de...
3 respuestas
Cuántos amperes usar en un breaker para un split de 12000 Btu?
Tengo una duda con un aire acondicionado que debo instalar... Estoy en Latinoamérica, aquí se utiliza corriente 110v-115v, tengo un split de 12000 btu para 110v que voy a instalar, le compre un protector de corriente marca exceline de esos que...
5 respuestas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Como aplicar la ley de Ohm
A ver... Mi problema es que no se como aplicar la ley de Ohm y me gustaría que ayudaran. Para empezar mi problema es que tengo que alimentar cuatro válvulas de vacío con un voltaje de 6,3 V y 2 Amperios cada una ( 8 Amp. En total ) en el rejimen de...
1 respuesta
Sección Cable Alimentación Caldera y termostato
Debido a un pequeño incendio sin consecuencias se nos ha quemado el cable que alimenta la caldera de gasóleo y el cable del termostato, no puedo distinguir la sección de los mismo(alimentacion caldera parece de 2 mm, pero dudo entre si es de 4mm y el...
4 respuestas
Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Voy a hacer un transformador para alimentar una carga de 1560 watts.. Según la tabla que leído, el núcleo es 4,4 x 9 y la sección sería 39,6 cm cuadrados.. ¿Qué sección de cable debo usar? He calculado la corriente del primario haciendo: I= P/V =...
1 respuesta
Instalación del cuarto de contadores a la vivienda.
Esta es mi pregunta: -Mi hijo se ha comprado un piso que tiene algo más de 30 años. Hemos visto que a la entrada del piso llega (suponemos que desde el contador que está abajo, en su cuarto), un cable manguera con tres hilos, que son rígidos y de 1,5...
1 respuesta
Potencia y sección de cable
Me gustaría saber si existe una relación entre la potencia de aparato o aparatos y la sección del cable eléctrico que necesita. Quiero decir: por ejemplo, para un aparato de 1.000 w que sección de cable necesito para las fases y también para el de tierra.
3 respuestas
Tubo electricidad
1/ Mi cuadro eléctrico está entre un a puerta una viga y una columna y la mejor salida es por encima de la puerta, pero entre la puerta y la viga hay poco espacio, y el cuadro es pequeño esta encajado entre puerta y columna. He pensado sacar los...