Mejoramiento del factor de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Pase un motor de trifásico 380 a mono 220 y no logro balancear el consumo entre fases con los condensadores, ¿Cuál es la falla?
La bomba es de 2hp y necesite para que arranque y se mantenga en marcha un bco de capacitores en paralelo de 210uF, el tema es que me da entre fases del motor aprox. 9,5A y la de capacitores unos 18A. Probé ir aumentando la capacidad pero no logro...
3 respuestas
Merece la pena modificar este motor
Es para pasarlo a una instalación de 220v monofásica mediante un condensador. Quisiera saber si no es mucha molestia si perdería mucho rendimiento ya que es para un compresor y cuando este en carga tengo dudas de si funcionara correctamente y si me...
1 respuesta
Compresor monofásico, le costaba arrancar,(quedaba haciendo ruido) después de eso como que "se clavo"
Tengo un compresor monofásico, el cual le costaba arrancar,(quedaba haciendo ruido) después de eso como que "se clavo" (posterior a calentarse varias veces) pero gire el rotor con la mano, lo desarme y le cambie el aceite, parece todo "ok", ¿Sera el...
1 respuesta
Como puedo diferenciar un condensador de arranque de uno marcha
Quisiera saber como diferenciar un condensador de arranque de uno de marcha, porque hay tanta variedad y los que tenemos poco cocimientos se nos hace difícil para saber cual es uno y cual el otro
2 respuestas
¿Cómo conectar motor monofásico de 4 cables?
Hace más de 1 mes un amigo me regalo un motor que no lo usaba, me lo dio sin capacitor le pregunte si venía con uno pero no me supo decir, tampoco de donde saco el dicho motor. De electricidad tengo los conceptos básicos lastimosamente y estas cosas...
2 respuestas
No puedo arrancar bomba de 5HP 220V
Yo soy ingeniero en robótica y mis conocimientos de eléctrica son mínimos, el problema es que tengo una bomba sumergible de 5Hp 220V, y la estoy conectando de esta manera: la bomba solo tiene dos cables y para alimentarla tengo 3 hilos, creo que dos...
2 respuestas
Motor trifásico
Me gustaría saber como se puede conectar un motor trifásico a una red monofásica y el calculo que habría que realizar de manera detallada.
1 respuesta
¿Cómo invertir el giro? Es un motor marca weg de un compresor
Actualmente lo tengo trabajando a 220v pero me gustaría invertir el giro del motor, ¿Alguien qué sepa como?
2 respuestas
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
Motor eléctrico 110 de hidrobomba de 1HP NUEVO
No tiene fuerza de arranque con carga y en vacío, se le ayuda con la mano y arranca, gira unos segundos, se calienta, huele a plastico y se bota el termico. 110 V, ya se comprobó que estuviera en 110V