Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Diferencial de rearme automático protegido o no¿
Me salta el diferencial de una segunda vivienda, no sabemos de que ya que salta expontaneamente. ¿Me han recomendado poner uno de rearme automático pero veo que hay unos que son protegidos y otros no. Alguien me podría orientar y se que puede ser...
3 respuestas
¿Por qué me salta el diferencial cuando se va la luz para todos los vecinos?
He estado fuera de casa varios días, la casa está deshabitada, solo la nevera funcionando, y se ha ido la luz general durante mi ausencia. Cuando regreso ha saltado el diferencial y se ha descongelado la nevera. ¿Cuál es la causa de esto y cómo...
3 respuestas
En mi casa de forma ocasional salta el RCD pero no encuentro el origen del problema
En el cuadro eléctrico de mi casa, de forma aleatoria (un par de veces al año) salta el RCD (dispositivo direferencial residual) sin motivo aparente. Tengo entendido que ese dispositivo solo salta cuando hay algún cruce de línea, osea cuando algún...
3 respuestas
Llevamos unos días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17
Llevamos un par de días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17. He dejado el diferencial de las lámparas bajado, y ha estado sin bajarse el general todo el día. Desde la compañía me indican que ellos no han notado...
5 respuestas
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
Diferencial de fuerza salta con solo nevera y termo eléctrico conectado
Resulta que el diferencial de fuerza de 40A salta solo muy de vez en cuando, una vez al año o dos, claro que como la ley de murphy siempre un fin de semana que no estoy para quedarme sin nada en la nevera,-tenia que decirlo-los magnetotérmicos no...
4 respuestas
¿Hay alguna manera para que salte diferencial primero?
Tengo un diferencial principal y quiero coger un cuadro y ponerlo en un cuartillo para poder trabaja pero con el inconveniente que cuando tenga un desvío a tierra me salte el diferencial del cuartillo no el principal. Ya se que se podría coger del...
1 respuesta
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...