Caldeta Fleck Pierde presion repetidamente
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera roca neobit es 24/24f da el error 70-80.
¿Cuál puede ser la avería? En el manual indica que al encender los dos testigos juntos es por presencia caliza en el circuito del agua caliente pero lo raro es que solo encienden los testigos usando el grifo de la ducha.
1 respuesta
Goteo y perdida de presión en caldera Saunier Duval
Llevo años con un goteo en una caldera Saunier Duval modelo Combitek C23E y con perdida de presión en el circuito de calefacción. Cada mes aproximadamente cuando la presión estaba cercana a cero, tenia que utilizar la llave de alimentación para...
2 respuestas
Presión correcta en caldera de gasoil
¿Cuál debe ser la presión correcta (en reposo y trabajando) de una caldera mixta de gasoil? ¿Y cuál la de los depósitos de expansión? A veces me da fallo de presión y se para, entonces puedo hacer dos cosas, o bien abrir un grifito y llenar un poco...
1 respuesta
Problemas con termo eléctrico Ariston Ecovid
Esta pregunta está relacionada con la consulta "Zumbido continuo en grifo de ducha (monomando)". Confirmar que no es del grifo ni de la llave de paso, ni parece que sea de aire en las tuberías puesto que he cambiado el grifo, he he aflojado y...
4 respuestas
Mi caldera de gas, con la calefacción encendida, pierde diariamente bastante presión, sin fuga aparente. ¿ Por donde?
Mi caldera, de gas, con la calefacción encendida pierde diariamente bastante presión y tengo que meterle agua al menos dos o tres veces al día. No se aprecia ni humedad ni agua por ningún sitio, vivo en planta baja y caso de fuga el agua iría al...
2 respuestas
¿Baja la presión cuando la caldera funciona?
Tengo una caldera Roca 20 20, llevo todo el invierno teniendo que subir casi cada semana la presión de la caldera porque va bajando paulatinamente día tras día. Lo más extraño del caso es que la tengo a 2 bares y cuando el termostato la arranca y se...
1 respuesta
Caldera domusa climamix no sale acs
Tengo una domusa climamix de gasoil. Tuve que desarmar un radiador, y vacíe el circuito de calefacción. Volví a llenar el circuito de agua y al poner la caldera en funcionamiento no me salia acs caliente. Ahora se me sube de temperatura y se me...
1 respuesta
Caldera Roca R30/30F no deja regular en el grifo la temperatura de ACS
Para que se encienda el quemador tengo que abrir al menos dos grifos, por ejemplo el de la ducha y el del lavabo. Una vez que el quemador ha encendido y sale agua caliente puedo cerrar el grifo del lavabo, el quemador sigue encendido. Tengo regulada...
3 respuestas
Ferroli atlas dk 100 unit
Tengo una caldera ferroli atlas dk 100 unit y me esta dando problemas, resulta que el fallo que me esta dando es f37 que se corresponde con baja presión en el circuito de calefacción e cambiado los vasos de expansión tantode calefacción como de acs,...
1 respuesta
Termistancia caldera Roca R 15/20,fallo al cambiarla
Tengo una caldera roca R15/20,me ha estado dando el error 02, le he cambiado la termistancia del agua caliente que era el fallo y ha funcionado sólo un par de días, de repente da otra vez error 02 y no entiendo por que pasa esto