Estoy reformando la cocina puedo sacar de la caja de registro que va al pia de 20A
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Salto diferencial en solo un enchufe
Caso rarísimo, me salta el diferencial del termo en su enchufe, si lo enchufo en otro no salta, cambie el diferencial, el enchufe, el cableado y nada. El caso es que lo pongo en otro enchufe cercano(que esta al mismo térmico y línea) y no salta. El...
1 respuesta
Conectar toma tierra
La toma de tierra entra a mi casa por detrás del cuadro eléctrico con la acometida. Me gustaría saber si es correcto, para evitar mucho cableado dentro del cuadro eléctrico, empalmar con la misma sección de cable y alargar la toma de tierra hasta la...
5 respuestas
Cuadro de automáticos
Tengo una instalación bifásica y no tengo controlador de potencia por lo que no se que potencia me entra. Me obligan a poner el controlador de potencia y quiero contratar una potencia de 3300w. Por lo que me surgen varias dudas: ¿1º con la potencia...
2 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Anular conmutados pulsadores con regulador dinuy y pasar a conmutados básicos. ¿Me faltaran cables nuevos?
Mi conocimiento para instalar conmutados es. A un conmutado fase más dos cables de union al segundo conmutado. El segundo conmutado cable de bombillas. Bien mi pregunta. La fase la encuentro con un busca polos. Los cables de union, puedo mirar con un...
3 respuestas
Conexión cable suelto a un magneto térmico del cuadro
Estoy reformando la casa del pueblo y un conocido electricista me realizo la instalación nueva, con nuevas acometidas, riozas, etc, me lo dejo todo preparado para que cuando terminara con la obra venir eminstalar todos los cables al cuadro eléctrico,...
3 respuestas
Circuito para radiadores
Voy a colocar en mi casa 3 radiadores de 1500W. Había pensado sacar del cuadro un circuito exclusivo para ellos. Por lo que había pensado poner un automático de 20A y sacar linea de 4mm2, haciendo luego derivaciones de esa linea hacia cada enchufe...
1 respuesta
Cableado exterior
Estoy pensando poner algún enchufe exterior en mi jardín y algunas luces como pongo un enchufe a 10 m de la casa. ¿Qué tipo de protección (tubo) utilizo para aislar el cable?. Quiero hacer un jardín, ¿Lo coloco por debajo? ¿A qué distancia?. Bueno ya...
1 respuesta
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta