Salta el diferencial unos 30 segundos después de pararse la bomba.
Tengo una perforación y en ella tengo una bomba de 1,5cv sumergida a 20 m. Tengo instalado un sistema de riego automático, de forma que la bomba solo recibe alimentación durante un pequeño periodo de tiempo y durante ese tiempo un sistema de válvulas...
2 respuestas
Transferencia manual con conmutador trifásico de 3 posiciones
Soy de Chile y necesito su ayuda para instalar un generador de respaldo para mi casa tengo un conmutador de tres posiciones pero es trifásico en l tienda me dijeron que me servirá . Como debo hacer las conexiones ya que no entiendo el diagrama del...
2 respuestas
Bajar voltaje
1.- Como bajo el voltaje de mi auto que se supone que la batería es de 12 v para iluminar los controles de los vidrios y los seguros o supongamos que tengo unos 20 controles que iluminar pero estos se iluminan con leds que funcionan con unos 3 volts...
1 respuesta
Diferencia entre neutro y tierra
Quiero saber cual es la diferencia entre conectar a neutro y conectar a tierra. Porque hay circuitos donde tenemos que conectar dos fases, NEUTRO y también TIERRA. ¿No son iguales?
1 respuesta
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Horno eléctrico se apaga a los 40 minutos
Tengo un horno Teka HT 510 ME que corta la luz de toda la casa cuando lleva unos 40 mins funcionando. He comprobado ls resistencias y la de arriba tiene una derivación, pues hay resistencia entre ella y la carcasa del horno. Entiendo que cambiando la...
3 respuestas
Porqué se me prende el buscapolo solo cuando apoyo mi mano por la pared...!?
Coloco el buscapolo en el borne positivo de la llave... Y no prende... Apoyo la palma de mi mano sobre la pared de mampostería... Y prende.! Falta de tensión o qué.!?
3 respuestas
Cual es el misterio en conductor Neutro?
El otro día una de las tantas arquetas que hay en la urbanización, solamente por curiosidad y por dilucidar como va la distribución de la energía hacia toda la iluminación exterior. Por allí vi llegar y continuar varios macarrones, y cables que se...
4 respuestas
¿Esta bien mi cuadro eléctrico?
Quisiera saber si mi conexión para el cuadro eléctrico es correcta, conste que es un apartamento de 1 dormitorio + baño. Estos son los materiales que tengo pensado comprar: 1 Disyuntor 7 Térmicas:1: Computadora de escritorio + tv y artículos de...
2 respuestas
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...