Puede la propia tierra producir derivación?
Preguntas y respuestas relacionadas
Es suficiente 3,45 W de potencia eléctrica en una casa con aire acondicionado en todas las habitaciones
Tras unos cuantos minutos de haber conecto el aire acondicionado en mi casa, la corriente eléctrica se corta. Tengo contratados 3,45 W porque aún no vivo en ella; el equipo de aire acondicionado es un Toshiba RAV-SM1104ATP-E (220-249V-50Hz, 5,14/4,72...
2 respuestas
Qué diferencial debo conectar en una instalación de 110 voltios?
¿De cuántos amperios de trabajo y mA de sensibilidad debe ser?
2 respuestas
Mi lavadora salta el diferencial cuando coge el agua
Le he quitado el toma tierra de la lavadora y ahora funciona perfectamente. ¿Pasara algo? ¿Y además alguien me puede decir cual puede ser la avería?
1 respuesta
Direfencia entre Termico 2P y 1+N
¿Alguien puede explicarme que diferencia hay entre un Térmico de 2 polos y otro de un polo más neutro? Es que cada vez que voy a comprar uno, me encuentro con esta duda. Yo lo quiero para instalar tanto en alumbrado como en enchufes de instalaciones...
1 respuesta
En una caja de conexiones eléctrica veo en la misma regleta dos cables grises, uno negro y uno de toma de tierra.
¿Alguien me puede explicar lo de que haya dos cables grises? Yo esperaría fase, neutro y toma de tierra, total tres, no cuatro.
4 respuestas
Un transformador 125/220v 50VA, ¿Porqué se calienta demasiado?.
En una cochera de 125 v instalo una puerta secional de 220 v, 100 w, le pongo un transformador 125/220v 50V/A, se calienta bastante aparte creo qué el consumo puede ser elevado, qué puedo hacer para qué no se caliente tanto el transformador y el...
2 respuestas
Problema de baja tensión en tendido eléctrico
Tengo mi casa en una zona casi rural y la energía de la linea es buena pero unas cuadras antes de mi casa hay muchas lineas enganchadas y me baja muchísimo la tensión, a la mañana cuando el consumo es poco anda bien pero pasando el medio día no puedo...
2 respuestas
Minutero con contactor y detector de movimiento
Se puede conectar un minutero con un contactor con sus pulsadores a tres hilos y acoplarle un detector de movimiento ...
2 respuestas
Si bajo la R de puesta a tierra, se sube la tensión de contacto de 50 v?
He comprendido que cuando la normativa exige que la R de tierra sea lo mas baja posible, es porque lo que se busca es que cuando haya un contacto indirecto, la corriente busque el camino del conductor de tierra y no elija pasar por nuestro cuerpo....
3 respuestas
Duchador electrico lorenzetti. Llave disyuntora diferencial bipolar vs masa a tierra?
Una vez conectado todo el apartado electrico del duchador con su jabalina con masa a tierra propia, el disyuntor diferencial de 40 amperios y la llave térmica de 25 amperios procedo a hacer correr el agua por el duchador, lo enciendo y salta lallave...