¿Dónde se conecta el cable a tierra de un transformador de medida o de corriente?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tomas de tierra
Soy técnico de mantenimiento de impresoras industriales de etiquetas y, cuando hay roturas de cabezales sin motivo aparente, siempre solicito al cliente que se haga comprobar la instalación de tierra. Cuando el cliente me llama para decirme que su...
8 respuestas
Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Voy a hacer un transformador para alimentar una carga de 1560 watts.. Según la tabla que leído, el núcleo es 4,4 x 9 y la sección sería 39,6 cm cuadrados.. ¿Qué sección de cable debo usar? He calculado la corriente del primario haciendo: I= P/V =...
1 respuesta
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
Se quema el receptor y salta el automático.
He tenido instalado un ventilador de techo con luz y mando a distancia durante unos 7 meses y de repente un día que se quedo encendida la luz algo más de la cuanta empezó a oler fuertemente a plástico quemado y al apagarlo y volverlo a encender...
3 respuestas
Comprobar calidad tierra en unifamiliar
Tengo frecuentes caídas del diferencial. He repasado la instalación de conexiones a tierra y he hecho mediciones de voltajes y me da los siguientes: Fase - Neutro: de 215 a 225voltios Neutro - Tierra: 5,2 a 6,5voltios No tengo un telurómetro para...
1 respuesta
Falla nocturna en una fase
Tengo una situación que no puedo resolver, en mi fabrica cuando mido a la salida del medidor tengo los siguientes resultados: Neutro y tierra = 220 v Fase R y tierra = 380 v Fase S y tierra = 0 v Fase T y tierra = 380 v Cualquier fase y neutro = 220...
2 respuestas
Fuente de alimentación duplicadora riso mz790u
La fuente de alimentación de la duplicadora riso mz790u dice 110v-120v/220v-240v 50-60hz. ¿La podre conectar directo a los 220v? Ya que cuando se probo se hizo con un transformador de 220v a 110v No le veo que tenga selector para elegir el voltaje....
3 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Profesores
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar