¿Será adecuado este generador para este motor?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cálculo de corriente alterna
Me han puesto recientemente este problema en un examen y tengo una pequeña duda: -Calcular el rendimiento de un motor trifásico de 20CV que absorbe de la red 12kW. Decir también cual es la potencia perdida en el mismo. El rendimiento me da superior a...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Utilizar máquina EEUU en España
Me gustaría poder utilizar una máquina a 120V 60Hz y 5.6A. Me han comentado que es muy complejo, por el tema de la frecuencia. ¿Existe alguna posibilidad de utilizar la máquina? Si transformo el voltaje, pero no la frecuencia ¿Se puede estropear la...
2 respuestas
Generador nikota 3500w 6.5hp a gasolina
¿Mi generador no da 120/240v. Da aproximadamente 80/160v. Cual será el problema y Cómo lo resuelvo?
1 respuesta
Contratar 380v o 220v
Lo tengo tan claro). Aquí mis preguntas: - Compensaría contratar 380v y tener que pagar mas de kw (creo que el mínimo para esta potencia es de 6,6kw) sólo por la bomba del pozo y la bomba de calor (creo que podría ser de 380 pero no lo tengo claro)?...
1 respuesta
Que sucede si conecto un motor de 3f, 440v a un línea con una tensión de 380v?
¿Quiero saber las consecuencias o cambios en las características del motor con el cambio de tensión?
5 respuestas
Conexión de un motor trifásico
Que tal Carlos saludos desde Mexico, mi pregunta o duda es si puedo conectar un motor trifásico, de 3 hp 1750 rpm, si mired de servicio es bifásico, he visto que se puede conectar con un capacitor, quisiera saber si es posible y recomendable. Po rtu...
1 respuesta
Que protecciones lleva un motor de alta tensión
Quiero saber que dispositivos de protección lleva un motor de alta tensión. Motores de 69kv en adelante.
2 respuestas
De cuántos KVA tiene que ser el autoelevador para un lavadero
Tengo 5 lavarropas 2 de ellos son lavasecarropas un termotanque eléctrico de 100 Lts un lavavajillas y 3 secarropas a calor... ¿De cuántos KVA tiene que ser el autoelevador que tengo que comprar?
2 respuestas
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas