Generador para bomba sumergible
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puede funcionar un generador de 100 kva con 35 motores de 3 hp?
Amigo tengo un generador de 100 kva y quisiera saber si puedo utilizarlo para hacer funcionar 35 motores de 3 hp.
2 respuestas
¿Una Subestación Elevadora compensa HPs requeridos?
Tengo la siguiente situación: Tengo una planta eléctrica Perkins con un generador de 119 KVA. También tengo una subestación de 150 KW, la cual recibe 220V y entrega 9000V. Necesito Instalar 115 motores de 2 HP cada uno. Serían en total 230HP...
1 respuesta
Mi generador no estabiliza el voltaje cuando le pides consumo
Tengo un generador casero con un motor perkins de 4 cilindros y un alternador trifásico mecc alte de 12 kva con regulación por transformadores, mi problema es que cuando le pido consumo el motor no recupera por ejemplo enchufo un consumo de 2000w y...
2 respuestas
SAI para bomba
Estoy buscando un sistema de alimentación para una boma de achique instalada en mi sótano. La bomba podría ser de unos 400 vatios a 220v o bien de 3,5 A a 12 voltios. Y tan solo tendría que funcionar esporádicamente durante unos minutos. ¿Qué SAI...
3 respuestas
Diseño de un circuito de refrigeración con aceite mineral
Se trata de elaborar un circuito para refrigerar una máquina mediante inmersión en aceite mineral. La idea es tener un depósito de unos 30 L de volumen, donde estaría la máquina, con dos tubos conectados (de entrada y de salida). El tubo de salida...
1 respuesta
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Grupo electrógeno
En las características de los grupos nos viene en KVA ¿Qué nos indica? ¿Por qué no viene en KW? Que tengo que hacer para saber la potencia que produce un grupo electrógeno.
1 respuesta
Alternadores 230 v y motores eléctricos
Espero exponer el tema lo mejor posible y muchas gracias por leerlo. Bien, Quiero instalar en mi casa un alternador o generador eléctrico que produzca electricidad a 230V y me de 6 KW/h . Los generadores, si le quiere hechar un vistazo están en la...
1 respuesta
¿Qué bomba de agua usar?
Tengo un deposito de unos 30 litros que lleno por gravedad y necesito bombear ese agua a no más de 5 metros de distancia e a no más de 3 metros de altura, con un caudal aproximado de unos 9 litros / minuto. Cual es la bomba apropiada, ¿Visto qué...
1 respuesta