Cómo seleccionar un arrancador suave?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Falta potencia a bomba monofásica 2HP?
Les escribo desde Perú, aquí la tensión es 220. Compré una bomba monofásica de 2HP/10Amp. Para regadío. Soy el último usuario de la red eléctrica(transformador a 800mts), y el último poste lo tengo a 20mts. Cuando conecto la bomba la tensión cae a...
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Tengo una lavadora matertech pero es 220v con 50h funcionará bien en cuba
Estoy muy preocupada compré está lavadora, secadora mastertech y no estoy segura que funcione en mi país cuba si me pueden ayudar se lo agradecería
2 respuestas
Alguien podría recordarme la fórmula para elegir la sección de conductores y caída tencio para circuitos corriente continua12v
En un ramal de cables de un vehículo con casi 6 metros de largo tanto el ramal como los circuitos que se desprenden del mismo suben bajan doblan y vuelven al punto de partida la plaqueta de alimentación, para calcular los cables principales que...
1 respuesta
Potencia trifásica
Tengo una pequeña duda de un ejercicio de la universidad, y es que a mi la electrónica no se me da muy bien je je. El caso es que la pregunta es que una carga trifásica equilibrada genérica Z y de angulo B absorbe una potencia de 20Kw. En el caso de...
1 respuesta
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Problema con Potencia Reactiva
Este ultimo mes, vi en la factura eléctrica de mi empresa un altísimo gasto en consumo de Reactiva, triplicaba la potencia activa. Utilicé un analizador de redes y observé que el consumo era capacitivo. Hay instalado un equipo de reactiva y me...
1 respuesta
ALGUIEN ME ASESORE en la Instalación eléctrica de un Calentador elÉctrico ecosmart a 240 Volts
Soy de México, traje de USA un calentador eléctrico ECOSMART 27 a 240. No entiendo, El equipo requiere 3 FASES; 6 cables de alimentación (3 +, 3 -) y 3 tierras HELP No se como sacar 3 positivos DE UNA INSTALACIÓN A 240 VOLTS A 2 FASES
2 respuestas
Frecuencia aplicar a un motor
¿Cuál es la frecuencia mínima y máxima que se puede aplicar a un motor eléctrico a través de un variador de frecuencia tanto cc como ac?
1 respuesta
¿Cómo puedo reducir las rpm de un motor monofásico?
Tengo un motor monofásico de 1hp y 1450rpm mi pregunta es; ¿Existe alguna posibilidad reducir las vueltas del motor a 300rpm? ¿De ser así como lo logro? A espera de su respta saludo muy atentamente.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Funcionamiento de los Tiristores