¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta el diferencial y el cuadro eléctrico está mal configurado
Hace poco nos mudamos a un nuevo piso. El caso es que el diferencial salta frecuentemente sin motivo aparente (tanto si estamos en casa como si no) y luego se rearma sin problemas. Al mirar el cuadro eléctrico para ver por donde empezar a intentar...
2 respuestas
Orden de conexión de magnetotérmicos
Estoy realizando una instalación eléctrica en un vieja casa y tengo dudas sobre la colocación de los térmicos después del diferencial. Dadas las circunstancias del tubo y cableado. ¿Debería empezar conectando al puenteo el térmico de más valor?...
1 respuesta
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
Instalar horno y vitro en la misma toma.
Tengo que instalar el horno y la vitro en la misma toma de 6 mm. Quiero empalmar el cable del horno y de la vitro en una clema (ficha, regleta) a los cables de 6mm que he puesto. El cable del horno es de 1,5mm, y el de la vitro lo tengo que comprar...
5 respuestas
Instalación eléctrica doméstica- paso a paso
A tod@s, Resulta que haré la instalación eléctrica de casa y tengo varias dudas: -Desde el cuadro general debo sacar un cable de 2.5 e ir caja por caja para las tomas de enchufe o se conecta a la primera caja y de ésta a la siguiente, ¿Etc en serie?...
1 respuesta
¿Cómo instalar eléctricamente bañera hidromasaje?
Buenos días estoy intentando instalar bañera de hidromasaje, me indican que tengo que poner un diferencia de alta sensibilidad. Adjunto os remito esquema eléctrico de instalación, ¿La puedo instalar de esa manera para evitar que nos podamos...
1 respuesta
¿Cómo puedo probar un disyuntor sin usar el botón de prueba?
Quiero saber como probar un disyuntor sin usar el botón de prueba, en la casa no hay puesta a tierra . Quiero estar segura que si tengo una fuga no me voy a lastimar. El disyuntor es de 30 miliamper.-¿Cómo hago simulando que toque una caja con...
2 respuestas
Corriente en cortocircuito y sección de cable
Son en realidad dos preguntas: La primera es saber cuanta corriente máxima pasa en cortocircuito por una vivienda, me explico: Si se tiene contratada una potencia de 3300 W la corriente es de 15 Amperios, lo que quería saber si se juntan los dos...
1 respuesta
Circuitos eléctricos de la cocina(cocina y horno)
Para realizar la instalacion eléctrica de la cocina, es preferible diferenciar los circuitos de la vitroceramica y el horno con termico de 25A cada uno y 6mm de seccion o un termico de 25A para los dos llegaria?
1 respuesta
¿Enchufes antiguos cambiar por Bjc rehabitat?
Quiero cambiarlo pero no sé cual comprar porque no quiero hacer rozas ni tener que cambiar el cajetín. El electricista de homeserver me dice que es antiguo y que hay que hacer rozas.. Porque hay que cambiar el mecanismo. Por los 3 enchufes a cambiar...